Calcul puissance totale TGBT mono + tétra
Calcul puissance totale TGBT mono + tétra
Bonjour,
J'ai un petit problème sur une étude que je suis entrain d'effectuer :
Je mets en place un TGBT qui alimente plusieurs équipements, certains en mono et d'autres en tétra.
Par contre j'ai besoin de connaitre la puissance totale de mon TGBT (donc en tri/tétra), c'est à dire le cumul des puissances mono et tétra
Je ne me souviens plus de la formule à utiliser, l'addition : "Puissance totale mono + Puissance totale tétra" ne me semble pas du tout correcte.
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Merci
Damien.
J'ai un petit problème sur une étude que je suis entrain d'effectuer :
Je mets en place un TGBT qui alimente plusieurs équipements, certains en mono et d'autres en tétra.
Par contre j'ai besoin de connaitre la puissance totale de mon TGBT (donc en tri/tétra), c'est à dire le cumul des puissances mono et tétra
Je ne me souviens plus de la formule à utiliser, l'addition : "Puissance totale mono + Puissance totale tétra" ne me semble pas du tout correcte.
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Merci
Damien.
Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra
salut. normalement tu dois etre bon.
en mono, P= U.I.
-
= 0.8 généralement pour un moteur et 1 pour le reste.
en tri ou tetra, P= U.I.
.
tu additionnes les résultats, et tu auras la puissance totale en kw.
en esperant t'aider.
en mono, P= U.I.
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
en tri ou tetra, P= U.I.
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
tu additionnes les résultats, et tu auras la puissance totale en kw.
en esperant t'aider.
Modifié en dernier par Candela le mar. 5 juil. 2011 17:36, modifié 2 fois.
Raison : Vous avez des smileys, très pratiques pour cosinus, racine, les lettres grecques...
Raison : Vous avez des smileys, très pratiques pour cosinus, racine, les lettres grecques...
Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra
En fait je connais déjà le total des puissance consommée en mono et le total des puissance consommée en tétra.
Ce que je voudrais savoir c'est le total incluant mono et tétra.
Par exemple si j'ai :
- en mono : 100w + 500w + 2000w = 2600w (mono)
- en tétra : 500w + 1000w + 5000w = 6500w (tétra)
La puissance totale consommée (en tétra) est :
2600 + 6500 ???
Je ne pense pas que ce soit le bon résultat ...
Ce que je voudrais savoir c'est le total incluant mono et tétra.
Par exemple si j'ai :
- en mono : 100w + 500w + 2000w = 2600w (mono)
- en tétra : 500w + 1000w + 5000w = 6500w (tétra)
La puissance totale consommée (en tétra) est :
2600 + 6500 ???
Je ne pense pas que ce soit le bon résultat ...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra
Bonsoir,
Il faut procéder phase par phase, pour vérifier l'équilibrage:
6000 W en tri = 2000 W par phase, auxquels il faut ajouter, phase par phase, les puissances mono.
Il est aussi possible de raisonner en intensité; exemple :
30A mono en 230 V => 6900 VA
30A tri en 400V x
= 20700 VA, le triple
Cordialement
Les watts sont des watts, donc le total est bon...mais ça ne sert pas à grand chose.Dam_ien a écrit : Par exemple si j'ai :
- en mono : 100w + 500w + 2000w = 2600w (mono)
- en tétra : 500w + 1000w + 5000w = 6500w (tétra)
La puissance totale consommée (en tétra) est :
2600 + 6500 ???
Je ne pense pas que ce soit le bon résultat ...
Il faut procéder phase par phase, pour vérifier l'équilibrage:
6000 W en tri = 2000 W par phase, auxquels il faut ajouter, phase par phase, les puissances mono.
Il est aussi possible de raisonner en intensité; exemple :
30A mono en 230 V => 6900 VA
30A tri en 400V x
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)

Cordialement
Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra
J'ai essayé de raisonner en intensité en prenant en compte que mon installation est bien équilibrée. (mes calculs sont arrondis)
En puissance totale tri consommée par le TGBT : 100 000w
En puissance totale mono consommée par le TGBT : 70 000w
Intensité pour le tri = 100 000 / (400 x V3) = 144 A par phase
Intensité pour le mono = 70 000 / 230 = 304 A à repartir sur chaque phase => 304 / 3 = 102 A par phase
Intensité totale = 144 + 102 = 246 A
Donc un disjoncteur 3 pôles 250A en tête du TGBT est ok.
en vérifiant : 246 x 400 x V3 = 170 000 VA
Je retombe bien sur mes 100 000 + 70 000 = 170 000w
Mon raisonnement tient-il la route ? Le disjoncteur 3 x 250 A est-il suffisant ?
En tout cas merci pour votre aide ! :)
En puissance totale tri consommée par le TGBT : 100 000w
En puissance totale mono consommée par le TGBT : 70 000w
Intensité pour le tri = 100 000 / (400 x V3) = 144 A par phase
Intensité pour le mono = 70 000 / 230 = 304 A à repartir sur chaque phase => 304 / 3 = 102 A par phase
Intensité totale = 144 + 102 = 246 A
Donc un disjoncteur 3 pôles 250A en tête du TGBT est ok.
en vérifiant : 246 x 400 x V3 = 170 000 VA
Je retombe bien sur mes 100 000 + 70 000 = 170 000w
Mon raisonnement tient-il la route ? Le disjoncteur 3 x 250 A est-il suffisant ?
En tout cas merci pour votre aide ! :)
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra
Bonsoir,
Oui, c'est bon, mais deux remarques:
-vous parlez en Watts, mais si le compteur compte bien des watts, le disjoncteur réagit aux ampères, donc aux voltampères si l'on parle puissance. Le
est à 1 dans votre installation?
-ce calcul simple ne va plus du tout si vous avez du mono entre phases : dans ce cas, la puissance par phase est divisée par 2, le calcul est S= I
/2 x V.
Cordialement
Oui, c'est bon, mais deux remarques:
-vous parlez en Watts, mais si le compteur compte bien des watts, le disjoncteur réagit aux ampères, donc aux voltampères si l'on parle puissance. Le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
-ce calcul simple ne va plus du tout si vous avez du mono entre phases : dans ce cas, la puissance par phase est divisée par 2, le calcul est S= I
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
Cordialement
Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra
Merci pour les explications.
Pour le
je m'en suis rendu compte plus tard, après avoir écrit le message...
Si l'on prend
= 0.8, on obtient 170 000 x 0.8 = 136 000w, ce qui correspond avec les valeurs limites de mon logiciel pour un disjoncteur 3 x 250A.
Je n'aurai pas de mono entre phases dans mon installation.
Je vous remercie encore pour toute vos explications,
Cordialement
Pour le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
Si l'on prend
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
Je n'aurai pas de mono entre phases dans mon installation.
Je vous remercie encore pour toute vos explications,
Cordialement
Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra
bonsoir
A mon avie et comme interrogation, ,je pense qu'on a deja appliquer les coefficients de foisenement nécessaires ,pour les puissances calculé
le fait de faire des sommes arithmétique n'est pas suffisant,pour ne pas étre en surdimensionnement ,si on connait la nature des recepteurs,leurs utilisation ,pour déterminer la puissance nominale de l'installation,exprimés en KW ou KVA
,il se peut ,qu'on peut jamais atteindre les 250A/phase,l'objectif du bilan , c'est l'optimisation du cout de l'installation,
Salutations
A mon avie et comme interrogation, ,je pense qu'on a deja appliquer les coefficients de foisenement nécessaires ,pour les puissances calculé
le fait de faire des sommes arithmétique n'est pas suffisant,pour ne pas étre en surdimensionnement ,si on connait la nature des recepteurs,leurs utilisation ,pour déterminer la puissance nominale de l'installation,exprimés en KW ou KVA
,il se peut ,qu'on peut jamais atteindre les 250A/phase,l'objectif du bilan , c'est l'optimisation du cout de l'installation,
Salutations
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra
Bonsoir,
Pour illustrer le propos, j'ai vu récemment une usine flambant* neuve, avec 3 TR 1600 kVA chargés à environ 20%. Le BE qui a étudié l'installation les voyait plutôt entre 80 et 90 %...
Cordialement
* enfin, façon de parler
C'est parfaitement exact, mais ce n'était pas la question posée à l'origine.mercure a écrit : A mon avis et comme interrogation, ,je pense qu'on a déja appliqué les coefficients de foisonnement nécessaires, pour les puissances calculées.
le fait de faire des sommes arithmétiques n'est pas suffisant, pour ne pas étre en surdimensionnement, si on connaît la nature des récepteurs, leurs utilisations, pour déterminer la puissance nominale de l'installation, exprimés en KW ou KVA
,il se peut ,qu'on peut jamais atteindre les 250A/phase, l'objectif du bilan, c'est l'optimisation du coût de l'installation,
Pour illustrer le propos, j'ai vu récemment une usine flambant* neuve, avec 3 TR 1600 kVA chargés à environ 20%. Le BE qui a étudié l'installation les voyait plutôt entre 80 et 90 %...
Cordialement
* enfin, façon de parler

Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités