Avoir du 380 V

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
azer45
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 14 mai 2008 14:07
Contact :

Avoir du 380 V

Message par azer45 »

Bonjour a tous, je possède une armoire de distribution 32 A TRI+N et je voudrais tester cette armoire sauf que chez moi l'alimentation edf est du 220 v. Ma question est la suivante comment avoir du 380 V sans appeler EDF pour que sa me coute le moins cher possible ?

Je précise que c'est juste pour tester les tensions Ph/N et Ph/Ph et les diff sans aucune charge dèriere.

j'avais pensé à prendre un groupe électrogène env 1 000 a 1 500 euros, c'est encore un peut cher.

Quelqu'un a t'il une autre solution svp ? je vous remercie
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avoir du 380 V

Message par RFco »

Bonjour,

Si ce n'est que pour vtester l'armoire et ses composants, pontez les 3 phases et branchez sur le 230V......


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
azer45
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 14 mai 2008 14:07
Contact :

Re: Avoir du 380 V

Message par azer45 »

Oui, c'est que pour tester, sans aucune charges derrières, j'avais pensés à votre solution avant de poster, mais 2 avis valent mieux qu'un. Je vous remercie
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Avoir du 380 V

Message par luke42410 »

entre deux phase tu as du 380 V
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avoir du 380 V

Message par RFco »

Tout d'abord BONJOUR luke42410,

Oui, on sait que l'on a 400V entre 2 phases, mais le problème ici est de savoir si on peut tester une armoire initialement prévue pour une alimentation tri 400V. et c'est possible en l'alimentant en 230V (sauf bien sûr si on a des parties necessitant absolument deux phases décalées


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
elecpot
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 26 août 2008 20:06
Contact :

Re: Avoir du 380 V

Message par elecpot »

tu peus mettre un tranformateur ou un autotransformateur
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Albanelec et 2 invités