spot

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

spot

Message par Invité »

Bonsoir,je voudrais savoir a quoi correspond 300 va en watt,j'ai une rampe de 18 spots a mettre de 11 watt,je voudrais savoir si je suis dans les normes,merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: spot

Message par RFco »

salut


en règle générale, 300VA=300W




donc, 18x11W=198W donc, si tout dans la même pièce, 1 point de décompté (en théorie)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: spot

Message par Invité »

bonsoir,merci ;-)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: spot

Message par Candela »

Bonsoir,
Les VA c'est la puissance apparente(celle qui fait chauffer les fils et qui est limitée par les disjoncteurs) S=UI
Les W, c'est la puissance active (celle qui est facturée) P= UI [z_cosphi] = S [z_cosphi]
Donc S= P/ [z_cosphi]
Si les spots sont halogènes 230 V, [z_cosphi] =1 et S=P
Si le spots sont halogènes 12v ou Leds , prendre le [z_cosphi] sur le transfo : J'ai sous les yeux un transfo "électronique" dont le [z_cosphi] est 0,98 (excellent), les transfos classiques sont moins bons

Ca se gâte sérieusemenr avec les "fluocompacts", le cos n'est pas indiqué (ben oui, il est mauvais) et il faut faire le calcul. Je viens de le faire sur 2 modèles 15 W (pas des spots!)
-marque A, 130 mA, 29,9 VA... [z_cosphi] 0,501 (le top, made in Germany)
-marque B 120 mA, 27,6 VA....0,543 ( Made in Hungary)
et un 20w "marque de distributeur", made in China : 174 mA, 40 VA...0,5

Sur un ensemble, il est tout à fait possible de faire une mesure d'intensité pour vérifier.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités