Passer un moteur tri en mono

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
Ludotech
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 21 août 2008 12:10
Contact :

Passer un moteur tri en mono

Message par Ludotech »

Bonjour a tous,

J'ai besoin d'une info, pour passer un moteur tri en mono.
Es ce que le couplage du moteur doit-il être obligatoirement en triangle ?

Merci d'avance.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Passer un moteur tri en mono

Message par pericles »

bonjour, le couplage est en triangle, voir dans données du site la rubrique calculette / Calcul du condensateur moteur tri vers mono

le lien http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000



cordialement
Avatar du membre
gcortex
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : sam. 26 juil. 2008 16:17
Contact :

Re: Passer un moteur tri en mono

Message par gcortex »

pour du 220

moteur 220/280 en triangle

ou 127/220 en étoile

http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf ... chrone.pdf

;-)
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Passer un moteur tri en mono

Message par Labobine »

bonjour,
Si vous avez fait un essai du moteur avec les valeurs de condensateur indiqué avec la "règle à calcul", il doit surement bien chauffer à vide (si encore vous avez pu le faire démarrer). Il est évident que je ne suis pas du tout d'acccord avec ces calculs tout à fait aléatoires.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
gcortex
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : sam. 26 juil. 2008 16:17
Contact :

Re: Passer un moteur tri en mono

Message par gcortex »

je suis du même avis ;-)
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Passer un moteur tri en mono

Message par Labobine »

Bonjour,
Enfin quelqu'un de lucide. Moi je parles par expérience d'avoir mis sur l'établi des centaines de moteurs tri(depuis 37,5ans) pour les "faire tourner" en mono. He bien seulement 30% démarrent correctement, 40% démarrrent passablement bien et les 30% ne démarrent pas du tout. En plus je ne suis pas d'avis de donner des valeurs de condensateurs approximatives et aussi sans avertir que cela risque de ne pas marcher du tout.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: Passer un moteur tri en mono

Message par darkalbator »

Bonjour,

Je ne vois pas où est l'intérêt de passer de tri à mono pour l'alimentation d'un moteur...
Mais bon, imafinons que soit un problème d'alimentation et que vous n'ayez plus de triphasé. Il suffit d'acheter un variateur. Il existe des variateurs que l'on alimente en mono et qui ressortent du tri (ATV31 chez Télémécanique par exemple).

Eclairez ma lanterne sur l'intérêt de passer de tri à mono pour les moteurs.

A bientôt
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Passer un moteur tri en mono

Message par Labobine »

Bonjour,
Pour avoir eu ce cas au moins trois fois par mois et à l'époque ou le variateur n'existait pas, il est sûr que je peux vous éclairer un peu la lanterne pour les cas suivants : .
- Souvent le client supprimait le triphasé (car abonnement trop cher) et se retrouvait avec un moteur tri à faire tourner en mono (pompe, ventilateur, touret, ou autre petite machine).
- le gars récupère un moteur tri et il n'a que le mono et il veut le faire tourner sans faire de frais.
- il achète un moteur d'occase en se faisant avoir par un vendeur peu scrupuleux sur le fait que le moteur est bien marqué 220/380, 220 oui mais en tri.
Il est quand même clair que quand on achète un moteur à 20e on ne vas pas mettre un variateur à 100e et plus surtout pour des petites puissances ou 1fois sur 2 le condensateur convient. J'ai fais ce montage des centaines de fois et surtout pour des bricoleurs ravis de s'en sortir à peu de frais.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
aziz filali
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 26 oct. 2008 22:13
Contact :

Re: Passer un moteur tri en mono

Message par aziz filali »

il fait bien connetre la puissance du moteur car il ya des moteurs de puissance élvé ne passent pas en mono.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Passer un moteur tri en mono

Message par Labobine »

aziz filali a écrit :il fait bien connetre la puissance du moteur car il ya des moteurs de puissance élvé ne passent pas en mono.
Bonjour,
C'est exact jusqu'à 1cv pas trop de problème, aprés 1cv plus difficile, après 1,5cv très très dificile et après 2cv mission imposible. Je peux ajouter qu'en mettant un condensateur de démarrage (électrolytique) en parallèle sur le condensateur permanent et par l'intermédiaire ou d'un relai d'intensité ,ou d'un relai temporisé ou d'un simple poussoir on améliore grandement le démarrage et tout cela d'un meilleur prix qu'un variateur surtout quand l'emploi de la machine n'en justifie pas le prix.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités