Dim.conducteur de terre -> prise de terre
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
oui et non, Gas, un seul fil de chaque côté sur la barette
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
bonjour
j'ai encore une petite question
la cablette de cuivre nu de 25mm2 doit etre mis sous tube jusqu'a piquet de terre ou pas ?
merci
j'ai encore une petite question
la cablette de cuivre nu de 25mm2 doit etre mis sous tube jusqu'a piquet de terre ou pas ?
merci
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Bonsoir
Si elle est dans la terre non.
Si elle traverse du béton, il faut la mettre sous gaine pour cette partie.
@+
Si elle est dans la terre non.
Si elle traverse du béton, il faut la mettre sous gaine pour cette partie.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
ok elle doit traverser le mur puis va sous terre donc 30cm de tube
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Bonjour,
Cordialement
Tout à fait d'accord, le seul problème est de respecter la règle du "1 fil par borne", comme avec ce modèleGAS a écrit : Je partage également la surprise de RFco et quand à la barrette de coupure de terre, elle autorise parfaitement le repiquage de la LEP sur sa borne amont.
Cordialement
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Bonjour,
Mais nous parlons bien du conducteur de terre donc tableau 54B jusqu'a la barrette de répartition générale qui recoit les différents conducteurs de protection et les conducteurs de liaisons équipotentielles
Après se pose effectivement la problématique de la barrette de coupure, on ne peut y raccorder en théorie qu'un fil par borne, sauf évidement dans le cas d'utilisation d'une barrette comportant plusieurs bornes (cf post de candela)
Après on se retrouve devant l'éternel prôblématique de l'inspecteur validant l'installation , et la souvent les avis divergent aussi!
Mais nous parlons dans le post d'un conducteur entre prise de terre et borne de terre, pas d'un conducteur de LEP
Cordialement
Ok avec vous pour le tableau 54CRFco a écrit :bonsoir philippe68
citez donc l'article de la norme qui le dit
regardez le tableau 54C
@+
Mais nous parlons bien du conducteur de terre donc tableau 54B jusqu'a la barrette de répartition générale qui recoit les différents conducteurs de protection et les conducteurs de liaisons équipotentielles
Après se pose effectivement la problématique de la barrette de coupure, on ne peut y raccorder en théorie qu'un fil par borne, sauf évidement dans le cas d'utilisation d'une barrette comportant plusieurs bornes (cf post de candela)
Après on se retrouve devant l'éternel prôblématique de l'inspecteur validant l'installation , et la souvent les avis divergent aussi!
Je dirais plutôt borne aval pour permettre la mesure de la prise de terre barrette ouverte.GAS a écrit :Bonsoir,
Je partage également la surprise de RFco et quand à la barrette de coupure de terre, elle autorise parfaitement le repiquage de la LEP sur sa borne amont.
Mais nous parlons dans le post d'un conducteur entre prise de terre et borne de terre, pas d'un conducteur de LEP
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
salutatous
Philippe68,
la question porte sur la section après la barrette de coupure, donc vers le tableau
@+
Philippe68,
la question porte sur la section après la barrette de coupure, donc vers le tableau
Tableau 54B – Sections minimales des conducteurs de terre enterrés
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Uploaded [Interdit] ImageShack.us
si il ya deja un paratonnerre dois je le raccorder sur la borne de terre?
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
D'accord avec vous, mais:RFco a écrit :salutatous
Philippe68,
la question porte sur la section après la barrette de coupure, donc vers le tableau
Tableau 54B – Sections minimales des conducteurs de terre enterrés
@+
selon 542.4.1 la barrette de coupure est bien inserée sur les conducteurs de terre et les règles du tableau 54c ne vaut que pour les conducteurs de protection
Le conducteur entre la barrette de coupure et la barrette de répartition est toujours encore un conducteur de terre.
Cordialement
-
Invité
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
bonjour
au vue d un paratonnerre ou de quelque chose d'approchant, tige qui monte et est ds le sol voir photo.

Uploaded [Interdit] ImageShack.us
vaut il mieux poser le paratonnerre soi meme ou de le faire poser?
ds le 1er cas doit on raccoder le paratonnerre a la liaison equipotentielle?
merci
au vue d un paratonnerre ou de quelque chose d'approchant, tige qui monte et est ds le sol voir photo.

Uploaded [Interdit] ImageShack.us
vaut il mieux poser le paratonnerre soi meme ou de le faire poser?
ds le 1er cas doit on raccoder le paratonnerre a la liaison equipotentielle?
merci