Dim.conducteur de terre -> prise de terre
-
Invité
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
cablette cuivre nu 25mm2 du piquet -> barrette de coupure -> 10mm2 -> borne de terre -> 10mm2 barrette du tableau
je suis bon la ??
je suis bon la ??
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
oui, c'est bon
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
quelle distance faut il respecté entre le piquet de terre et l'alimentation edf enterré?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
salut
il faut mini 20cm
@+
il faut mini 20cm
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Bonsoir,
La barrette de coupure ne fait pas fonction de répartiteur.
Cordialement
Non ,c'est mini 16mm² jusqu'a la barrette de répartition principale des différents conducteurs de protection.icemanhot a écrit :cablette cuivre nu 25mm2 du piquet -> barrette de coupure -> 10mm2 -> borne de terre -> 10mm2 barrette du tableau
je suis bon la ??
La barrette de coupure ne fait pas fonction de répartiteur.
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
bonsoir philippe68
citez donc l'article de la norme qui le dit
regardez le tableau 54C
@+
citez donc l'article de la norme qui le dit
regardez le tableau 54C
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Bonsoir,
Je partage également la surprise de RFco et quand à la barrette de coupure de terre, elle autorise parfaitement le repiquage de la LEP sur sa borne amont.
Je partage également la surprise de RFco et quand à la barrette de coupure de terre, elle autorise parfaitement le repiquage de la LEP sur sa borne amont.
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
oui et non, Gas, un seul fil de chaque côté sur la barette
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités