Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par Invité »

cablette cuivre nu 25mm2 du piquet -> barrette de coupure -> 10mm2 -> borne de terre -> 10mm2 barrette du tableau

je suis bon la ??
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par RFco »

oui, c'est bon
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par Invité »

ok merci
:-)
Invité

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par Invité »

quelle distance faut il respecté entre le piquet de terre et l'alimentation edf enterré?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par RFco »

salut

il faut mini 20cm


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par Invité »

ok merci

super rfco
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par philippe68 »

Bonsoir,
icemanhot a écrit :cablette cuivre nu 25mm2 du piquet -> barrette de coupure -> 10mm2 -> borne de terre -> 10mm2 barrette du tableau

je suis bon la ??
Non ,c'est mini 16mm² jusqu'a la barrette de répartition principale des différents conducteurs de protection.
La barrette de coupure ne fait pas fonction de répartiteur.
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par RFco »

bonsoir philippe68


citez donc l'article de la norme qui le dit


regardez le tableau 54C


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par GAS »

Bonsoir,
Je partage également la surprise de RFco et quand à la barrette de coupure de terre, elle autorise parfaitement le repiquage de la LEP sur sa borne amont. :shock:
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par RFco »

oui et non, Gas, un seul fil de chaque côté sur la barette
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...