Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par Invité »

bonjour

je désirais savoir quelle est la section du conducteur de terre qui va du piquet de terre à la borne de terre?

a quelle profondeur faut il le mettre? y a t il une distance a respecter du mur de la maison?

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par RFco »

bonjour


minimum la même section que celle de l'alimentation


le piquet doit aller minimum à 2m de profondeur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par Didier62 »

salut,
on sort du piquet avec un cuivre nu 25 mm² / la barrette de coupure ,et ensuite on repart avec un 16 mm² V/J jusqu'au tableau.

@+
Invité

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par Invité »

ok merci

y a t il une distance a respecter du mur de la maison?

du 16mm2 sortie de la borne, mais si je suis en 10mm2 pour alimentation du tableau, je peux sortir de la borne en 10mm2??
Invité

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par Invité »

doit on respecter une section pour le piquet de terre?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par RFco »

bonjour

ces piquets peuvent être

des tubes en acier galvanisé de diamètre au moins égal à 25mm
des profilés en acier doux galvanisé d'au moins 60mm de côté
des barres en cuivre ou en acier recouvertes de cuivre ou galvanisées d'au moins 15mm de diamètre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par Invité »

25mm2 du piquet -> barrette de coupure -> 16 ou 10mm2 -> borne de terre -> 10mm2 barrette du tableau

je peux mettre du 10 ou 16 de la barrette coupure a la borne?

pour le conducteur de cuivre nu de 25mm2, de combien doit il etre enterré minimum? si il est raccorde a la tete du piquet de terre.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par RFco »

si le DB est un 15/45 ou un 10/30 ou du 10mm² après la barrette de coupure


le piquet doit aller à minima à 2m de profond


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par philippe68 »

Bonsoir,
en complément des réponses précédentes :
la section minimale du conducteur de terre (conducteur entre le piquet de terre , la barrette de coupure et la barrette de répartition des conducteurs de protection dans le tableau de répartition) doit être de 16mm² en cuivre protégé.
Ce n'est qu'a partir de la barrette de terre principale que l'on peut réduire les sections des conducteurs de protection.


Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Message par RFco »

philippe68 a écrit : la section minimale du conducteur de terre (conducteur entre le piquet de terre , la barrette de coupure et la barrette de répartition des conducteurs de protection dans le tableau de répartition) doit être de 16mm² en cuivre protégé.
Cordialement

Ou cablette 25mm² cuivre nu


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...