nf 14 100
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: nf 14 100
Bonjour Gustave, bonjour à tous,
la formule pour le calcul de la chute de tension des tronçons se trouve page 37 de la NF C 14 100 et page 5 du guide sequelec GP03
j'ai repris le tableau de la page 26 du guide sequelec GP03 (avec Open Office calc ; c'est un tableur équivalent à excel) car le tableau B1 de la page 83 de la NF C 14 100 ne prend pas en compte la réactance des câbles -si j'ai bien compris !! si vous arrivez à comprendre leur calcul, indiquez-moi la méthode, j'avoue « pédaler dans le semoule » !!
donc le tableau de la page 26 du guide sequelec GP03 semble tenir la route
celui que j'ai réalisé applique la formule de la page 37 de la NF C 14 100
pour la chute de tension des câbles de branchement au point de livraison (PDL) voir la formule page 32 de la NF C 14 100 et page 6 du guide sequelec GP03
ci-joint le mémo pour illustrer mon propos.
http://www.casimages.com/f.php?f=110614020547286103.pdf
Cordialement
la formule pour le calcul de la chute de tension des tronçons se trouve page 37 de la NF C 14 100 et page 5 du guide sequelec GP03
j'ai repris le tableau de la page 26 du guide sequelec GP03 (avec Open Office calc ; c'est un tableur équivalent à excel) car le tableau B1 de la page 83 de la NF C 14 100 ne prend pas en compte la réactance des câbles -si j'ai bien compris !! si vous arrivez à comprendre leur calcul, indiquez-moi la méthode, j'avoue « pédaler dans le semoule » !!

donc le tableau de la page 26 du guide sequelec GP03 semble tenir la route
celui que j'ai réalisé applique la formule de la page 37 de la NF C 14 100
pour la chute de tension des câbles de branchement au point de livraison (PDL) voir la formule page 32 de la NF C 14 100 et page 6 du guide sequelec GP03
ci-joint le mémo pour illustrer mon propos.
http://www.casimages.com/f.php?f=110614020547286103.pdf
Cordialement
Re: nf 14 100
Bonsoir et merçi pour la demarche trés pédagogique ; Est ce la meme methode s'applique si le reseaux est en aerien ?
Cordialement
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: nf 14 100
Bonsoir,
je suppose qu’il s’agit du cas d’un branchement aéro-souterrain ; il faut consulter le tableau page 4 du guide branchements individuels souterrains et aéro-souterrains à puissance limitée.
Le lien du guide GP05 http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... imitee.pdf
Les spécialistes « fab » et « circus » nous donneront certainement plus d’informations.
Voir pour informations le tableau avec des longueurs test
http://www.casimages.com/f.php?f=110620103410464491.pdf
cordialement
je suppose qu’il s’agit du cas d’un branchement aéro-souterrain ; il faut consulter le tableau page 4 du guide branchements individuels souterrains et aéro-souterrains à puissance limitée.
Le lien du guide GP05 http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... imitee.pdf
Les spécialistes « fab » et « circus » nous donneront certainement plus d’informations.
Voir pour informations le tableau avec des longueurs test
http://www.casimages.com/f.php?f=110620103410464491.pdf
cordialement
Re: nf 14 100
Bonsoir , je precise ma question ; si le lotissement se trouvait en zone rural ( ou semi rural ) avec un reseau aerien en cables preassemblés est ce qu'on appliqurait la meme methode de calcul des chutes de tension que le model souterrain que vous avez develloppé plus haut ?
Cordialement.
Cordialement.
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: nf 14 100
Bonsoir,
Vous trouverez l’exemple d’un branchement aéro-souterrain à la page 7 du guide GP03
Exemple d'utilisation général :
Branchement aéro-souterrain, de palier 12 kVA monophasé constitué :
- en domaine public, de 7 m de câble torsadé 2 x 25 mm² alu + 5 m de câble NF C 33-210 de 4 x 35 mm² alu ;
- en domaine privé, de 30 m de câble U1000R2V 2 x 35 mm² cuivre.
Chute de tension dans le branchement = 8 x 0,083 + 5 x 0,056 + 30 x 0,036 = 1.94 % < 2% (correct en ∆u/U0)
Le lien du guide GP03
http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... sement.pdf
si il s’agit de définir l’ensemble du réseau aérien BT il faut utiliser un logiciel (payant)
voir le logiciel ERAS (études des réseaux aériens et souterrains)
http://atlog.interaction-multimedia.org ... ciels.html
sur cette page consulter ERAS étude dans l’espace démonstration
aide générale ERAS
http://195.7.104.235/multimedias/Docs_L ... index.html
cordialement
Vous trouverez l’exemple d’un branchement aéro-souterrain à la page 7 du guide GP03
Exemple d'utilisation général :
Branchement aéro-souterrain, de palier 12 kVA monophasé constitué :
- en domaine public, de 7 m de câble torsadé 2 x 25 mm² alu + 5 m de câble NF C 33-210 de 4 x 35 mm² alu ;
- en domaine privé, de 30 m de câble U1000R2V 2 x 35 mm² cuivre.
Chute de tension dans le branchement = 8 x 0,083 + 5 x 0,056 + 30 x 0,036 = 1.94 % < 2% (correct en ∆u/U0)
Le lien du guide GP03
http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... sement.pdf
si il s’agit de définir l’ensemble du réseau aérien BT il faut utiliser un logiciel (payant)
voir le logiciel ERAS (études des réseaux aériens et souterrains)
http://atlog.interaction-multimedia.org ... ciels.html
sur cette page consulter ERAS étude dans l’espace démonstration
aide générale ERAS
http://195.7.104.235/multimedias/Docs_L ... index.html
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités