protection pour prise tetra

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
patchou
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 15 août 2008 22:11
Contact :

protection pour prise tetra

Message par patchou »

Bonjour,

nouveau membre sur ce site que j'ai consulté de nombreuses fois durant ma formation afpa electricien d'equipement

premier cas concret et premiere question
chez un agriculteur je dois installer 2 prises tetra pour ses diverses machines (broyeur, pressoir, karcher...)
les plaques des moteurs que j'ai pu observer indiquent des intensités de 2 à 7 ampères
quelle calibre de disjoncteur choisir?
puis-je mettre les deux prises sous le même disjoncteur?

merci
Patchou
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: protection pour prise tetra

Message par luke42410 »

Deja le mieux serait deux mettre une prise par disjoncteur le reste je ne sais pas désolé.
Avatar du membre
bojo
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 6 août 2008 20:12
Contact :

Re: protection pour prise tetra

Message par bojo »

Les deux prises peuvent être protégé par un même disjoncteur 4x20A et différentiel 30mA.
Faire attention à la consommation de de tes machines si elle dépasse 20A installer deux protection.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: protection pour prise tetra

Message par Max78 »

Bonsoir,

Je ne comprends pas très bien le 20A là :( Un 16 fera également l'affaire et coutera un peu moins cher :-D

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection pour prise tetra

Message par RFco »

Bonsoir,


Désolé Max, le 16A est au même prix que le 20A ou presque (du moins chez legrand et hager)



http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=113957
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=113958


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: protection pour prise tetra

Message par Max78 »

Rebonsoir,

Mais il n'y a pas de petites economies mon cher RFco :-D Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grande difference :-D

Amicalement,
Max
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: protection pour prise tetra

Message par pinss67 »

bonsoir

Je vous conseillerais plutôt de mettre un disjoncteur pour une machine fixe, c'est à dire, un disjoncteur Broyeur, un disjoncteur pressoir par des disjoncteurs de calibre 16A. Et quelques prises pour les appareils mobiles, notamment le karcher sous 16A, n'oubliez pas de prévoir une prise 20 ampères pour les appareils gourmands; le tout protégé en amont par un dispositif différentiel à haute sensibilité 30mA (16A peut être remplacer par des 20A comme le disait RFco)

Ceci pour la simple raison de sécurité et de consignation ( identification séparation)

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités