Regoupement des fils de terre

Message par Invité »

Bonjour

J'ai un groupe de 3 lignes dans une pièce:
- ligne 1 pour 5 éclairages
- ligne 2 pour 3 prises
- ligne 3 pour un lave-linge
Soit 3 fois P/N/T, donc 9 fils.
Puis-je relier les 3 terres sur un seul fil pour ne passer que 7 fils dans la gaine qui va au tableau ?
C'est juste un exemple, ma question porte sur les normes et bonnes pratiques dans ce domaine.

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Regoupement des fils de terre

Message par Carminas »

Bonjour

Côté norme : chaque circuit tiré à neuf doit avoir son propre conducteur de terre, issu du tableau de répartition.

Dans le cadre d'une mise en sécurité cela peut être différent. Il est toléré de réutiliser le fil de terre d'un autre circuit (s'il à la section suffisante). Un fil de terre commun c'est toujours plus sécurisant que pas de fil de terre du tout.

@+
Carminas
lemurs

Re: Regoupement des fils de terre

Message par lemurs »

Bonjour,
Pour t'aider, ce n'est pas bon au niveau de sécurité. le plus sur c'est de demander l'avis des spécialistes.
*************
Modifié en dernier par Max78 le dim. 29 mai 2011 18:58, modifié 1 fois.
Raison : Lien publicitaire supprime ...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Regoupement des fils de terre

Message par Max78 »

Bonjour,

Lemurs il me semble que l'on vous avait déjà dit de ne pas mettre de lien publicitaire ...2 posts = 2 liens malgré un avertissement et un post qui ne sert a rien ... On veut bien être gentil mais il ne faudrait peut être pas nous prendre pour c//ons ...

Bon vent,
Cordialement,
Max