Moto-réducteur volet de piscine

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Moto-réducteur volet de piscine

Message par Invité »

Bonjour,
Suite à une panne du moteur de mon volet de piscine, voila les symptômes :
_ continuité entre le + et le - du motoréducteur
_ le fusible (4A) du primaire du transfo qui "explose" (non ce n'est pas une image).
_ le fusible du secondaire (12V - 25A) lui ne grille pas.

Pourquoi donc le fusible du secondaire ne grille-t-il pas? et pourquoi le fusible du primaire oui?
Est ce que cela pourrait vouloir dire que le soucis initial ne vient pas du moto-réducteur?
Le transfo peut-il être touché?

Merci d'avance pour vos réponses!

Nico
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Moto-réducteur volet de piscine

Message par VE Pp »

Bonjour,

Avez-vous testé la mise sous tension du transformateur avec le moteur débranché ?
Invité

Re: Moto-réducteur volet de piscine

Message par Invité »

non, je n'ai pas testé, je m'en occupe ce we.
y-a-t-il une explication électrique au fait que cela soit le fusible du primaire qui grille?

Merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Moto-réducteur volet de piscine

Message par VE Pp »

Bonjour,

Il est possible qu'il y ait le primaire en court-circuit.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Moto-réducteur volet de piscine

Message par GAS »

Bonjour,
VE Pp a écrit :Il est possible qu'il y ait le primaire en court-circuit.
C'est fort probable... et donc le moteur du volet ne peut plus être alimenté.
Vérifiez tout de même si la course du volet n'est pas bloquée (obstacle, etc..) ou si le moteur n'est pas grippé en le faisant tourner à la main. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Moto-réducteur volet de piscine

Message par Invité »

Cela voudrait dire qu'il peut être normal d'avoir continuité entre le + et le - du moteur??

Pour contrôler un court circuit au primaire, je teste simplement une continuité entre la phase et le neutre en entrée de la bobine?

Merci!
Nico
Invité

Re: Moto-réducteur volet de piscine

Message par Invité »

Après contrôle, j'ai 183ohms de résistance aux bornes du moteur.
Est ce que cela pourrait correspondre à la résistance normale du bobinage? Dans quel cas, mon moteur serait encore bon?

Merci!
Nico
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Moto-réducteur volet de piscine

Message par GAS »

Bonjour,

L'enroulement du moteur est effectivement résistif et la Loi d'Ohm ( U = R.I ) devrait vous permettre de vérifier les indications de la plaque signalétique du moteur pour conclure. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Moto-réducteur volet de piscine

Message par Rob1desbois »

nicocs a écrit :Bonjour,
Suite à une panne du moteur de mon volet de piscine, voila les symptômes :
_ continuité entre le + et le - du motoréducteur
_ le fusible (4A) du primaire du transfo qui "explose" (non ce n'est pas une image).
_ le fusible du secondaire (12V - 25A) lui ne grille pas.

Pourquoi donc le fusible du secondaire ne grille-t-il pas? et pourquoi le fusible du primaire oui?
Est ce que cela pourrait vouloir dire que le soucis initial ne vient pas du moto-réducteur?
Le transfo peut-il être touché?

Merci d'avance pour vos réponses!

Nico
Bonjour,

Donc le moteur à été en panne (quelle genre de panne ?)
A t'il été changer ?
Y a t'il eu des modifications dans le cablage électrique ?
Et est ce que le volet a remarché depuis ?
Invité

Re: Moto-réducteur volet de piscine

Message par Invité »

Bonsoir!

Donc le moteur à été en panne (quelle genre de panne ?) : fusible du primaire dans le coffret qui saute, 183ohms de résistance aux bornes du moteur (normal ou défaut?)
A t'il été changer ? non... pas encore
Y a t'il eu des modifications dans le cablage électrique ? aucune
Et est ce que le volet a remarché depuis ? non

Nico
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 10 invités