Bonjour,
zeppelin a écrit :je souhaite ajouter une prise mono et alimenter un appareil de classe 2 sur mon installation qui dispose d'un tétrapolaire 20A
Vous précisez qu'il s'agit de deux circuits distincts visant des récepteurs de nature différente.
Bien que non conventionnel et loin du respect des règles de l'art votre tétra de 20A pourrait protéger un socle 10-16A+T alimenté en 2,5 mm2 et sous réserve que cette protection soit correctement repérée (bricolage hasardeux).
S'agissant de votre récepteur mono de classe II dont vous n'avez pas précisé la nature ni la puissance absorbée, si son alimentation est directe, c'est à dire ne transitant pas par un socle de prise de courant, il devrait faire l'objet d'une protection dédiée calibrée au plus près de son" In" absorbée.