Re-bonjour,
De fait hier, je me suis emmêlé les fils. J'ai besoin de tirer à partir d'un compteur existant de 3 KW un câble sur 1,5 km pour approvisionner une consommation de 2 ou 3 KW maximum.
1 -est-ce possible techniquement ?
2 -si oui,comment ? Section du câble, équipements complémentaires ? etc...
3 - Cout ?
Merci de votre réponse
Transport sur longue distance
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Transport sur longue distance
Bonjour,
Votre projet est possible, plusieurs solutions :
- Un câble de section importante.
- Un transformateur élévateur et un transformateur abaisseur.
Je vous invite à contacter une entreprise pour un devis, vous aurez au plus juste une idée du coût.
Voir dans l'annuaire des entreprises en France : http://www.volta-electricite.info/pages ... z-vous.php
Votre projet est possible, plusieurs solutions :
- Un câble de section importante.
- Un transformateur élévateur et un transformateur abaisseur.
Je vous invite à contacter une entreprise pour un devis, vous aurez au plus juste une idée du coût.
Voir dans l'annuaire des entreprises en France : http://www.volta-electricite.info/pages ... z-vous.php
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Transport sur longue distance
Salut
Ben oui, mais ce n'est pas en France, mais comme dit dans le sujet d'origine
viewtopic.php?f=15&t=5929
@+
Ben oui, mais ce n'est pas en France, mais comme dit dans le sujet d'origine
J'ai un grand terrain situé dans un pays émergeant comme on dit.
viewtopic.php?f=15&t=5929
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Transport sur longue distance
Bonjour,
En prenant 20A,il faudrait un câble de 185² sur une longueur de 1500m cela fait très très cher.
Cela ne serait pas plus économique de placer un petit groupe électrogène?
Perenoel 123.
En prenant 20A,il faudrait un câble de 185² sur une longueur de 1500m cela fait très très cher.
Cela ne serait pas plus économique de placer un petit groupe électrogène?
Perenoel 123.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transport sur longue distance
Bonsoir,
-Limite 1000 v, sinon on passe en HTA avec tout ce que cela comporte
-mais difficile de trouver de l'appareillage BT supportant 1000v
Donc :
-soit on se limite à 690v et on utilise de l'appareillage classique
-soit on utilise 2 autotransfos et 1 protection différentielle en amont (pas de coupure sur la HT)
Un peu compliqué tout ça...
Suggestion perso:
admettre par exemple 10% de chute de tension (ça devient raisonnable comme câble, du 50² devrait passer pour 16A) et remonter à l'extrémité avec un alternostat (autotransfo variable qui serait manuel s'il y a peu de variation de charge et motorisé dans le cas contraire)
Je ne pense pas que le prix soit extravagant pour un 3kW.
Je vous parle sans doute "hébreu", mais un électricien comprendra...
Cordialement
Monter en tension est une bonne idée, mais j'ai peur que l'arme soit un peu "lourde" pour 3kW:VE Pp a écrit : - Un transformateur élévateur et un transformateur abaisseur.
-Limite 1000 v, sinon on passe en HTA avec tout ce que cela comporte
-mais difficile de trouver de l'appareillage BT supportant 1000v
Donc :
-soit on se limite à 690v et on utilise de l'appareillage classique
-soit on utilise 2 autotransfos et 1 protection différentielle en amont (pas de coupure sur la HT)
Un peu compliqué tout ça...
Suggestion perso:
admettre par exemple 10% de chute de tension (ça devient raisonnable comme câble, du 50² devrait passer pour 16A) et remonter à l'extrémité avec un alternostat (autotransfo variable qui serait manuel s'il y a peu de variation de charge et motorisé dans le cas contraire)
Je ne pense pas que le prix soit extravagant pour un 3kW.
Je vous parle sans doute "hébreu", mais un électricien comprendra...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités