Bonjour je dois tirer un câble du disjoncteur d'abonné au tableau de repartition,la distance est de 35 mètre,une section de câble de 25² est elle suffisante,merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section de câble

Message par Carminas »

Bonsoir

En mono :
- avec un DB 15/45A oui (16² suffirait même)
- avec un DB 30/60A oui
- avec un DB 60/90A non (il faudrait du 35²)

En tri c'est plutôt surdimensionné

@+
Carminas
Invité

Re: section de câble

Message par Invité »

bonjour merci beaucoup ;-)