section de câble
-
Invité
section de câble
Bonjour je dois tirer un câble du disjoncteur d'abonné au tableau de repartition,la distance est de 35 mètre,une section de câble de 25² est elle suffisante,merci
Re: section de câble
Bonsoir
En mono :
- avec un DB 15/45A oui (16² suffirait même)
- avec un DB 30/60A oui
- avec un DB 60/90A non (il faudrait du 35²)
En tri c'est plutôt surdimensionné
@+
En mono :
- avec un DB 15/45A oui (16² suffirait même)
- avec un DB 30/60A oui
- avec un DB 60/90A non (il faudrait du 35²)
En tri c'est plutôt surdimensionné
@+