Déplacement du tableau ?
-
Invité
Déplacement du tableau ?
Bonjour
Je suis propriétaire d'une maison alimentée en triphasé.
La maison a visiblement été construite en plusieurs fois, et il y a pas moins de 4 tableaux électriques, pas tous dans la même pièce !
De plus, tous les circuits sont protégés par des fusibles.
Lorsque je regarde le câblage des tableaux, cela ressemble pas mal à des plats de nouilles. Visiblement, les modifications/ajouts se sont succédés sans penser à remettre le tout dans un état cohérent.
Je souhaite donc reprendre le tout pour le remettre dans une configuration plus cohérente, et protégée par des disjoncteurs.
Je voudrais sur le tableau principal (3 rails de 13 modules), répartir 1 phase par rail, ce qui me permettrait de distribuer les arrivées par des peignes.
Par contre, je vais buter sur la longueur des fils disponibles pour réaliser ce nouvel agencement: un circuit qui était sur le rail 1 aura des fils trop courts pour pouvoir aller jusqu'au rail 2 ou 3 (les fils arrivent par le plafond).
D'où ma question (enfin!) : Existe-t-il des boitiers de répartition pour être capable de reprendre tous les fils entre le plafond et le tableau et de prolonger ceux qui seraient trop courts ? Ou sinon, comment faire (les tableaux sont déjà relativement hauts, je ne peux pas les remonter assez sans compromettre leur accessibilité) ?
Merci de votre aide
Cordialement
Eric
Je suis propriétaire d'une maison alimentée en triphasé.
La maison a visiblement été construite en plusieurs fois, et il y a pas moins de 4 tableaux électriques, pas tous dans la même pièce !
De plus, tous les circuits sont protégés par des fusibles.
Lorsque je regarde le câblage des tableaux, cela ressemble pas mal à des plats de nouilles. Visiblement, les modifications/ajouts se sont succédés sans penser à remettre le tout dans un état cohérent.
Je souhaite donc reprendre le tout pour le remettre dans une configuration plus cohérente, et protégée par des disjoncteurs.
Je voudrais sur le tableau principal (3 rails de 13 modules), répartir 1 phase par rail, ce qui me permettrait de distribuer les arrivées par des peignes.
Par contre, je vais buter sur la longueur des fils disponibles pour réaliser ce nouvel agencement: un circuit qui était sur le rail 1 aura des fils trop courts pour pouvoir aller jusqu'au rail 2 ou 3 (les fils arrivent par le plafond).
D'où ma question (enfin!) : Existe-t-il des boitiers de répartition pour être capable de reprendre tous les fils entre le plafond et le tableau et de prolonger ceux qui seraient trop courts ? Ou sinon, comment faire (les tableaux sont déjà relativement hauts, je ne peux pas les remonter assez sans compromettre leur accessibilité) ?
Merci de votre aide
Cordialement
Eric
Re: Déplacement du tableau ?
bonjour,
vous pouvez démonter l'ancienne installation,mettre une goulotte et faire des connections à l'intérieur de celle-ci pour les fils qui seraient trop courts.
@+
vous pouvez démonter l'ancienne installation,mettre une goulotte et faire des connections à l'intérieur de celle-ci pour les fils qui seraient trop courts.
@+
-
Invité
Re: Déplacement du tableau ?
Certes, mais ma question est essentiellement pour savoir comment faire ces "connections" de manière propre !
Des dominos à vis ?
des dominos automatiques ?
autre ?
J'avais imaginé des barrettes de dominos fixés sur dans une boite fixée entre le plafond et mon tableau ?..
Eric
Des dominos à vis ?
des dominos automatiques ?
autre ?
J'avais imaginé des barrettes de dominos fixés sur dans une boite fixée entre le plafond et mon tableau ?..
Eric
Re: Déplacement du tableau ?
Bonsoir
Le plus propre, ce sont des bornier type Viking montés sur rail.
Sinon vous pouvez mettre des bornes à connexion automatiques dans une boite de dérivation.
Ou encore fixer des barettes de domino au fond d'une boite de dérivation.
@+
Le plus propre, ce sont des bornier type Viking montés sur rail.
Sinon vous pouvez mettre des bornes à connexion automatiques dans une boite de dérivation.
Ou encore fixer des barettes de domino au fond d'une boite de dérivation.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Déplacement du tableau ?
Bonjour à tous
Après avoir passé pas mal de temps à écumer le web, j'ai enfin quasiment tout le matériel pour réaliser le déplacement de mon tableau.
Pour l'occasion, j'ai trouvé sur le net en occasion un très grand tableau ( 5 rails de 23 modules chaque) qui va bien me faciliter la vie.
Ma question d'aujourd'hui concerne les disjoncteurs différentiels.
Je vais avoir 1 rail par phase. Je souhaite protéger chaque phase par son propre disjoncteur différentiel.
J'ai dans mon matériel, 3 disjoncteurs Multi9 40A 30mA tétrapoles.
Puis-je en mettre 1 par rail et ne me servir que d'une seule phase et neutre pour protéger la rangée ? Le différentiel va-t-il bien fonctionner dans cette config ?
Quel est votre avis ?
Merci
Eric
Après avoir passé pas mal de temps à écumer le web, j'ai enfin quasiment tout le matériel pour réaliser le déplacement de mon tableau.
Pour l'occasion, j'ai trouvé sur le net en occasion un très grand tableau ( 5 rails de 23 modules chaque) qui va bien me faciliter la vie.
Ma question d'aujourd'hui concerne les disjoncteurs différentiels.
Je vais avoir 1 rail par phase. Je souhaite protéger chaque phase par son propre disjoncteur différentiel.
J'ai dans mon matériel, 3 disjoncteurs Multi9 40A 30mA tétrapoles.
Puis-je en mettre 1 par rail et ne me servir que d'une seule phase et neutre pour protéger la rangée ? Le différentiel va-t-il bien fonctionner dans cette config ?
Quel est votre avis ?
Merci
Eric
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déplacement du tableau ?
bonjour
oui, ca irait, mais pourquoi ne pas distribuer en tri???
@+
oui, ca irait, mais pourquoi ne pas distribuer en tri???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Déplacement du tableau ?
Merci RFco pour votre réponse rapide.
Je ne suis pas sur de comprendre le "distribuer en tri" ?
Je veux juste répartir mes 3 phases sur 3 rails différents, ce qui me permet d'alimenter mes disjoncteurs par des barrettes sur toute la longueur de chaque rail.
Je garde bien évidement mes 3 phases, à peu près équilibrées.
Eric
Je ne suis pas sur de comprendre le "distribuer en tri" ?
Je veux juste répartir mes 3 phases sur 3 rails différents, ce qui me permet d'alimenter mes disjoncteurs par des barrettes sur toute la longueur de chaque rail.
Je garde bien évidement mes 3 phases, à peu près équilibrées.
Eric
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déplacement du tableau ?
pourquoi ne pas utiliser ces différentiels tri ???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Déplacement du tableau ?
Je souhaite pouvoir protéger indépendamment chaque phase pour éviter de faire disjoncter l'ensemble de l'installation sur présence d'un défaut.
Sauf erreur de ma part, seule la phase concernée par le défaut devrait lâcher ?... C'est le but que je poursuis.
En comme j'ai déjà des différentiels tri, autant les utiliser en mono phase plutôt que d'acheter des différentiels P+N.
Eric
Sauf erreur de ma part, seule la phase concernée par le défaut devrait lâcher ?... C'est le but que je poursuis.
En comme j'ai déjà des différentiels tri, autant les utiliser en mono phase plutôt que d'acheter des différentiels P+N.
Eric
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déplacement du tableau ?
ca ne change rien à l'affaire
prendre trois différentiels monos ou trois tri+neutre, si l'un saute, c'est tout ce qu'il protege qui n'est plus alimenté
prendre trois différentiels monos ou trois tri+neutre, si l'un saute, c'est tout ce qu'il protege qui n'est plus alimenté
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

