bonjour voila jai une petite question concernant le raccordement electrique filaire
d un strore banne voila je voudrais savoir si il est possible de remplacer les inverseurs de commande par des
doubles interrupteurs style plexto de chez legrand
car mes boutons de commande ne pourront pas etre installer a l interieur de ma maison
mais sous ma terrasse et donc a l'exterieur d'ou le probleme d etancheité et jai trouvé que ce double interrupteur de chez legrand ip 55 gamme
plexto
j'espère que j'ai été assez clair et vous remercie d'avance pour vos réponses
merci
conextion de store banne
Re: conextion de store banne
Bonsoir
Tout dépend si le mécanisme actuel est plutôt du type :
Double va et vient :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=069538
Double Poussoir :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=069539
@+
Tout dépend si le mécanisme actuel est plutôt du type :
Double va et vient :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=069538
Double Poussoir :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=069539
@+
Carminas
Re: conextion de store banne
bonjour a vous
en fait je n'ai rien commencé concernant l' installation de mon store banne
donc aucun cable passé je voulais avoir une réponse de votre part avant de commencer
merci a vous
en fait je n'ai rien commencé concernant l' installation de mon store banne
donc aucun cable passé je voulais avoir une réponse de votre part avant de commencer
merci a vous
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: conextion de store banne
Bonsoir,
Le store banne est généralement équipé de fins de course ( haut et bas) afin de peaufiner les réglages de fermeture et d'ouverture et il en est de même sur les volets roulants.
Il faut donc éviter que le moteur se retrouve en permanence alimenté en cas de défaillance de l'un de ces fins de course.
On doit donc éviter les interrupteurs à deux positions et préférer la commande par un appareillage à double poussoirs tel qu'évoqué par Carminas.
Le store banne est généralement équipé de fins de course ( haut et bas) afin de peaufiner les réglages de fermeture et d'ouverture et il en est de même sur les volets roulants.
Il faut donc éviter que le moteur se retrouve en permanence alimenté en cas de défaillance de l'un de ces fins de course.
On doit donc éviter les interrupteurs à deux positions et préférer la commande par un appareillage à double poussoirs tel qu'évoqué par Carminas.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités

