panne etrange
-
Invité
panne etrange
Bonjour tout le monde, je suis tombé sur une panne assez etrange.
Sur un circuit d'environ six prises il y a bien du 220 volts.
Mais lorsque je branche un appareil sur une de ces prises, les autres ne sont
plus alimentées ( 0volt )ainsi que la prise sur laquelle l'appareil est branché.
Des que je débranche l'appareil la tension revient. J'ai essayé de brancher
plusieurs appareils et le probleme persiste (telephone, ordinateur, lampe de chevet,
grille pain etc...).
En gros la tension est normale (220V) quand rien n'est branché, puis 0V des que je
branche quoi que ce soit.
Pouvez vous m'aider a comprendre ce probleme afin de resoudre ce defaut.
Merci pour votre aide.
Sur un circuit d'environ six prises il y a bien du 220 volts.
Mais lorsque je branche un appareil sur une de ces prises, les autres ne sont
plus alimentées ( 0volt )ainsi que la prise sur laquelle l'appareil est branché.
Des que je débranche l'appareil la tension revient. J'ai essayé de brancher
plusieurs appareils et le probleme persiste (telephone, ordinateur, lampe de chevet,
grille pain etc...).
En gros la tension est normale (220V) quand rien n'est branché, puis 0V des que je
branche quoi que ce soit.
Pouvez vous m'aider a comprendre ce probleme afin de resoudre ce defaut.
Merci pour votre aide.
Re: panne etrange
Bonjour,
Ces prises ont-elles fonctionné correctement un jour ? Vous avez modifié l'installation ?
Cordialement,
Max
Ces prises ont-elles fonctionné correctement un jour ? Vous avez modifié l'installation ?
Cordialement,
Max
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: panne etrange
bonsoir ,
il y a certainement un problème de connexion au niveau de votre circuit ,
ça peut être au niveau des prises , ou d'une boite de dérivation , au tableau électrique ....
A+
il y a certainement un problème de connexion au niveau de votre circuit ,
ça peut être au niveau des prises , ou d'une boite de dérivation , au tableau électrique ....
A+
Re: panne etrange
pareil probleme de connexion et lois d'ohm ...
-
Invité
Re: panne etrange
Bonjour.Il est possible que ce soit une erreur de câblage, baisser tous les coupe-circuits sauf le circuit en défaut et tester le
Cordialement
Cordialement
-
Invité
Re: panne etrange
Bonjour tout le monde,
merci pour vos reponses.
Aujourd'hui j'ai trouvé cette fameuse panne. En fait une boite de dérivation a totalement cramée (la seule boite
que je n'ai pas vérifiée hier, elle était sous 20 cm de laine de roche). Apres avoir refait le cablage, tout fonctionne
correctement. Ce qui est incroyable, c'est que les dominos, fils et meme la boite a fondu et qu'il n'y avait pas de
panne franche. Le fusible a tenu et le disjoncteur d'abonné n'a pas disjoncté. Je ne comprend pas aussi pourquoi
il y avait du 220 sur le circuit en bout de ligne et 0 des que je branchai un apareil.
Enfin bref tout fonctionne correctement.
Merci d'avoir répondu.
merci pour vos reponses.
Aujourd'hui j'ai trouvé cette fameuse panne. En fait une boite de dérivation a totalement cramée (la seule boite
que je n'ai pas vérifiée hier, elle était sous 20 cm de laine de roche). Apres avoir refait le cablage, tout fonctionne
correctement. Ce qui est incroyable, c'est que les dominos, fils et meme la boite a fondu et qu'il n'y avait pas de
panne franche. Le fusible a tenu et le disjoncteur d'abonné n'a pas disjoncté. Je ne comprend pas aussi pourquoi
il y avait du 220 sur le circuit en bout de ligne et 0 des que je branchai un apareil.
Enfin bref tout fonctionne correctement.
Merci d'avoir répondu.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: panne etrange
salut
simplement le fait d'une grande longueur de neutre non branché
@+
simplement le fait d'une grande longueur de neutre non branché
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: panne etrange
les défaut de connexions dont monnaie courant en réseau de distribution ... ( peut être du fait des contrainte climatiques et des relativement fortes intensités mise en places )
les symptômes sont souvent les même:
en charge---->0V ou approchant ....
a vide ------> 230v ou approchant
pour moi c'est du a la forte résistance d'un point de connexion qui combiné a l'intensité en charge et la loie d'ohm ( U=RI, U étant la chute de tension au point défectueux, R la résistance de ce point et I l'intensité qui le traverse ) fait chuter la tension.
*/ normalement un point de connexion a une résistance très faible ( approchant de 0 ) => U=RI => si R approche de 0, U approche de 0 donc pas de perte de tension .
*/ a vide si la résistance d'un point de connexion augmente => U=RI => si R augmente et I = 0 => U = 0, donc pas de perte de tension non plus
*/ en charge avec la résistance qui augmente => U=RI => si R et I augmente => U explose ....
pupilwill, tu suis ?
les symptômes sont souvent les même:
en charge---->0V ou approchant ....
a vide ------> 230v ou approchant
pour moi c'est du a la forte résistance d'un point de connexion qui combiné a l'intensité en charge et la loie d'ohm ( U=RI, U étant la chute de tension au point défectueux, R la résistance de ce point et I l'intensité qui le traverse ) fait chuter la tension.
*/ normalement un point de connexion a une résistance très faible ( approchant de 0 ) => U=RI => si R approche de 0, U approche de 0 donc pas de perte de tension .
*/ a vide si la résistance d'un point de connexion augmente => U=RI => si R augmente et I = 0 => U = 0, donc pas de perte de tension non plus
*/ en charge avec la résistance qui augmente => U=RI => si R et I augmente => U explose ....
pupilwill, tu suis ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
