Bonjour,
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la tension générée lors d'un court-circuit triphasé boulonné ?
Celle d'un IK1 (phase-neutre) est de 230V
Celle d'un IK2 (phase-phase) est de 400V
Celle d'un IK3 ? je serai tenté de dire 400V aussi mais sans grande certitude....
Cdt,
IK3
IK3
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Re: IK3
Bonjour,
Merci pour la réponse,
Je pense que ma question manquait de détails.
Dans tous les SLT, lorsqu'un court-circuit survient, qu'il soit triphasé ou phase-neutre, pourquoi la tension génératrice est de 230V (pour un réseau 230/400V, entendons nous bien) ?
Je viens récemment de faire un stage orienté court-circuits et cette notion m'a quelque peu échappé.
Cdt,
Merci pour la réponse,
Je pense que ma question manquait de détails.
Dans tous les SLT, lorsqu'un court-circuit survient, qu'il soit triphasé ou phase-neutre, pourquoi la tension génératrice est de 230V (pour un réseau 230/400V, entendons nous bien) ?
Je viens récemment de faire un stage orienté court-circuits et cette notion m'a quelque peu échappé.
Cdt,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: IK3
Bonjour
C'est assez clair p 46 du guide C15-105
Pour Ik2, on multiplie la valeur Ik3 par (ce qui ramène à 400V) et on divise par 2 (prise en compte de deux longueurs de conducteur phase).
Bien à toi
Effectivement, je n'avais pas bien comprisnonolost a écrit :
Je pense que ma question manquait de détails.
Je pense que dans ce cas, comme la barre boulonnée récrée un point neutre, on a trois courts-circuits phase-neutre, la différence est que côté conducteurs on compte un "aller simple" pour la valeur de R et X (valeurs du conducteur de phase) alors que pour Ik1 on a " aller + retour par le conducteur neutre".nonolost a écrit :
Dans tous les SLT, lorsqu'un court-circuit survient, qu'il soit triphasé ou phase-neutre, pourquoi la tension génératrice est de 230V (pour un réseau 230/400V, entendons nous bien) ?
C'est assez clair p 46 du guide C15-105
Pour Ik2, on multiplie la valeur Ik3 par (ce qui ramène à 400V) et on divise par 2 (prise en compte de deux longueurs de conducteur phase).
Bien à toi
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités