bonjour,
j' ai un circuit tri 230V au secondaire d' un transformateur d' isolement. le circuit alimente deux moteurs tri 230V de 0,75W piloté par deux variateurs. J ai contstaté
que l' installateur n' a pas prévu de contrôle d' isolement ( CPI ou différentiel). Si j' installe un differentiel, suis-je obligé de faire un lien quelconque avec le conducteur de terre et le secondaire du transformateur. Sachant que les conducteurs de terre des récepteurs sont reliés au collecteur de terre du coffret , que la carcasse du transformateur est elle aussi reliée au collecteur de terre.Pour finir, le fonctionnement d' un relais differentiel bi, tri phasés. C' est un TOR qui mesure l' intensité du circuit et quand il mesure une intensité differente entre phase ,il déclenche le disjoncteur ou interrupteur auquel il est associé ?...
Merci
relais differentiel
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: relais differentiel
Bonsoir,
Au secondaire d'un transfo d'isolement, vous devez recréer un SLT, qui peut être différent de celui en amont.
Apparemment, vous souhaitez un régime TNS...
il faut donc relier un point du circuit à la terre : si le secondaire du transfo est couplé en étoile, ce sera le neutre, et s'il est en triangle, ce sera une quelconque des phases.
Le plus pratique est de placer un tore de petite dimension sur ce fil de liaison à la terre : cela permet de détecter tout courant de défaut exactement comme un disjoncteur différentiel.
Bien entendu, vous devez relier toutes les masses de votre installation à la terre.
Cordialement
Au secondaire d'un transfo d'isolement, vous devez recréer un SLT, qui peut être différent de celui en amont.
Apparemment, vous souhaitez un régime TNS...
il faut donc relier un point du circuit à la terre : si le secondaire du transfo est couplé en étoile, ce sera le neutre, et s'il est en triangle, ce sera une quelconque des phases.
Le plus pratique est de placer un tore de petite dimension sur ce fil de liaison à la terre : cela permet de détecter tout courant de défaut exactement comme un disjoncteur différentiel.
Bien entendu, vous devez relier toutes les masses de votre installation à la terre.
Cordialement
Re: relais differentiel
Bonjour,
Merci, pour votre réponse. Que signifie Slt ?
Salutations
Merci, pour votre réponse. Que signifie Slt ?
Salutations
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: relais differentiel
Bonsoir,
Il y a en effet toujours un SLT, parfois pas de neutre
Cordialement
Schéma des Liaisons à la Terre, terme officiel dans la C15-100 pour "régime de neutre".robert59 a écrit : Que signifie Slt ?
Il y a en effet toujours un SLT, parfois pas de neutre

Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités