cable encastré

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

cable encastré

Message par Invité »

Bonjour, je voudrai avoir votre confirmation !
Quand on rennove en electricité et qu on realise tout en encastré ( donc rainures !! ) , à partir du moment ou on fait passer des conducteurs ( 3g2,5 ) , s il est protégé par son cable, il y a pas obligation de le gainer ?? perso je dis non car le cable fait office de protection mecanique.
J attends vos reponses !! et joyeuses fin de paques
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: cable encastré

Message par Candela »

Bonsoir,
Tout d'abord, depuis la fiche d'interprétation F7 d'août 2007, dans le cas d'une saignée rebouchée au plâtre, ciment, enduit etc on parle de pose noyée.
Il est interdit de noyer des conducteurs isolés de même que des câbles, il faut toujours un conduit.
(réf: C15-100, tableau 52C, cas 1,2, 5 et 5A)
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités