Limiteur de tension, quand ??

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Limiteur de tension, quand ??

Message par Invité »

Re bonsoir,

Pouvez-vous me dire pourquoi doit-on installer un limiteur de tension dans les installation fonctionnant en régime IT. Je comprends l'utilité de cet équipement, mais pourquoi se limiter aux installation fonctionnant en régime IT.
Les limiteur ne sont pas nécessaire en régime TT et TN ??
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Limiteur de tension, quand ??

Message par Candela »

Bonsoir,
Le but du limiteur de surtension est de protéger l'installation BT contre un défaut direct entre les enroulements HTA et BT du transfo (C15-100 442.2.6). la tension résultante s'applique directement sur la connexion neutre-terre. Dans le schéma IT, la forte impédance de cette liaison provoque une surtension bien plus importante et limite le court-circuit. Le cas le plus défavorable est le schéma ITS où l'on ajoute la résistance entre terre du neutre et terre des masses HT.
Cordialement
Invité

Re: Limiteur de tension, quand ??

Message par Invité »

Bonjour,

je rebondis sur votre réponse Candela,

Qu'en est t-il lorsque la source est un groupe électrogène en régime IT? (groupe de secours sur une installation où le normal est en régime IT)
Ce limiteur ou cardew est il obligatoire?

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Limiteur de tension, quand ??

Message par Candela »

Bonjour,
CaptainElec a écrit :
Qu'en est t-il lorsque la source est un groupe électrogène en régime IT? (groupe de secours sur une installation où le normal est en régime IT)
Ce limiteur ou cardew est il obligatoire?
Encore une bonne question ;-)
Dans le cas où aucune liaison accidentelle n'est possible entre des enroulements HTA ou le réseau HTA et le réseau BT, la seule justification du limiteur serait la protection contre un coup de foudre direct sur le bâtiment. Pour ce seul usage, la mise en place de parafoudres me paraît plus adaptée.
Nulle part dans la C15-100 ne figure l'obligation de poser un limiteur de surtension lorsqu'il n'y a pas de transfo MT/BT.
Cordialement
Invité

Re: Limiteur de tension, quand ??

Message par Invité »

Bonsoir,

merci de cette réponse pertinente...

CDT
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités