Section des conducteurs dans tableau de repartition

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Section des conducteurs dans tableau de repartition

Message par Invité »

Bonjour.Un disjoncteur de branchement EDF 15-45 A est calibré à 30 A . Si la liaison entre celui-ci et le tableau de repartition de l'installation est en 6mm2,suis-je conforme
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section des conducteurs dans tableau de repartition

Message par RFco »

Salut

Non

Il faut dimensionner en fonction du calibre maxi donc 10mm2

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Section des conducteurs dans tableau de repartition

Message par Invité »

Bonjour.Je suis d'accord avec vous même s'il m'arrive de voir des liaisons dont la section dépend du réglage du calibre du disjoncteur de branchement
Merci pour le renseignement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités