Bonjour
Est-ce qu'une âme charitable pourrait me faire un schéma montrant une horloge pilotant un équipement monophasé et deux équipements triphasés.
Il s'agit d'une pompe mono, d'une PAC tri et d'un réchauffeur tri pour une piscine.
Pour info, c'est soit la PAC soit le réchauffeur qui est utilisé en fonction de la température extérieure, jamais les deux.
A priori, je compte simplement utiliser les disjoncteurs manuellement pour activer l'un ou l'autre. Sauf si vous pensez qu'une espèce d'inverseur serait plus intelligent.
J'ai bien sûr regardé les schémas du site mais je dois dire que je suis un peu paumé pour intégrer le/les relais et leurs protections.
Merci.
Schéma avec horloge pilotant plusieurs équipements
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Schéma avec horloge pilotant plusieurs équipements
bonjour
en premier lieu, regarder ce schéma qui est très explicite
http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=2115
@+
en premier lieu, regarder ce schéma qui est très explicite
http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=2115
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: Schéma avec horloge pilotant plusieurs équipements
Bonjour,
Je ne comprend pas trés bien ce que tu veux faire avec l'horloge ?
-Suivant la température extérieur (donc tu as une sonde ?) tu met en service la PAC
ou le réchauffeur.
La pompe mono tourne en permanence ?
Non !! franchement je comprend pas.Dit exactement ce d'on tu disposse et le fonctionnement
souhaité.
merci.
Je ne comprend pas trés bien ce que tu veux faire avec l'horloge ?
-Suivant la température extérieur (donc tu as une sonde ?) tu met en service la PAC
ou le réchauffeur.
La pompe mono tourne en permanence ?
Non !! franchement je comprend pas.Dit exactement ce d'on tu disposse et le fonctionnement
souhaité.
merci.
-
Invité
Re: Schéma avec horloge pilotant plusieurs équipements
Désolé pour le manque de clarté.
Le système de circulation/filtrage/traitement de l'eau n'est pas permanent. Les périodes de fonctionnement dépendent de plusieurs paramètres (saison, température, volume, usage, etc.).
L'horloge sert donc à fixer/modifer ces périodes en fonction des besoins.
Le chauffage de l'eau ne peus se faire que quand l'eau circule donc quand la pompe est active.
Quand l'horloge active le relais de la pompe, il faut activer en parallèle le relais du système de chauffage.
Le système de chauffage est bien sûr autorégulé en fonction de la température désirée.
Le système de chauffage est une PAC utilisée dans 95% du temps. Mais même de dernière génération, elle n'a plus aucun rendement lorsque la température extérieur est négative.
Il n'y pas de sonde extérieure et je ne pense pas en mettre. Donc en hiver, je prévois de l'arrêter manuellement afin de basculer sur le réchauffeur.
La pompe est mono et elle protégée par un DD 16A / 30mA.
La PAC est tri et elle protégée par un DD tétrapolaire 10A / 30mA courbe D.
Le réchauffeur est tri et il protégé par un DD tétrapolaire 16A / 30mA courbe C.
C'est juste que je ne sais pas s'il faut un ou plusieurs relais et s'il faut les mettre en parallèle ou en cascade.
Voilà le type de schéma que je recherche en espérant avoir été plus clair.
Merci.
Le système de circulation/filtrage/traitement de l'eau n'est pas permanent. Les périodes de fonctionnement dépendent de plusieurs paramètres (saison, température, volume, usage, etc.).
L'horloge sert donc à fixer/modifer ces périodes en fonction des besoins.
Le chauffage de l'eau ne peus se faire que quand l'eau circule donc quand la pompe est active.
Quand l'horloge active le relais de la pompe, il faut activer en parallèle le relais du système de chauffage.
Le système de chauffage est bien sûr autorégulé en fonction de la température désirée.
Le système de chauffage est une PAC utilisée dans 95% du temps. Mais même de dernière génération, elle n'a plus aucun rendement lorsque la température extérieur est négative.
Il n'y pas de sonde extérieure et je ne pense pas en mettre. Donc en hiver, je prévois de l'arrêter manuellement afin de basculer sur le réchauffeur.
La pompe est mono et elle protégée par un DD 16A / 30mA.
La PAC est tri et elle protégée par un DD tétrapolaire 10A / 30mA courbe D.
Le réchauffeur est tri et il protégé par un DD tétrapolaire 16A / 30mA courbe C.
C'est juste que je ne sais pas s'il faut un ou plusieurs relais et s'il faut les mettre en parallèle ou en cascade.
Voilà le type de schéma que je recherche en espérant avoir été plus clair.
Merci.
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
-
Invité
Re: Schéma avec horloge pilotant plusieurs équipements
Un grand merci Rob1, c'est exactement ce que je cherchais.
Je te souhaite une excellente journée.
Je te souhaite une excellente journée.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités