Bonjour
Je dois installer un lave vaisselle industriel en tri d'une puissance de 5 kw la distance de la machine au compteur est de 20 m.
Je pense mettre du 5 fois 2,5mm2 est ce suffisant, au niveau des protections je pense mettre disjoncteur tétrapolaire 30 ma.
Merci de me dire si je suis dans les normes.
Merci
Lave vaisselle industriel
Re: Lave vaisselle industriel
Bonsoir largement bon pour du 2,5 disjoncteur C 20 type AC avec bloc différentiel 0,003A c'est moins chère
@
@
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7284
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Lave vaisselle industriel
salutatous
WAW, joe42, relisez vous SVP
@+
WAW, joe42, relisez vous SVP
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...