Influence de 3 conducteurs sur un quatrième

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Influence de 3 conducteurs sur un quatrième

Message par Invité »

Salut,
En branchant un câble de 4x35 a une source de 380 + neutre et ne branchant que 2 phases le fils de la 3 phase laissé en l'air sans branchement j'ai mesure sur celui-ci une tension de 80 volts est ce que c'est normal que les 2 phases influent sur le fils laissé en l'air et pourquoi ? j'ai fais un autre essais sur un câble de 5x16 je n'ai branche que 2 phases et le neutre sur les fils laissés en l'air j'ai trouvé des tensions de 100 volts et 54 volts .
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Influence de 3 conducteurs sur un quatrième

Message par RFco »

salut


oui, c'est ""normal""

c'est ce que l'on appelle du courant induit

vous pouvez le mesurer, mais pas l'utiliser...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Influence de 3 conducteurs sur un quatrième

Message par Candela »

Bonjour,
Pour plus d'infos, on en a parlé ICI (en bas de page).
Cordialement
Invité

Re: Influence de 3 conducteurs sur un quatrième

Message par Invité »

Salut,
merci de m'avoir aide
cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités