Salut,
En branchant un câble de 4x35 a une source de 380 + neutre et ne branchant que 2 phases le fils de la 3 phase laissé en l'air sans branchement j'ai mesure sur celui-ci une tension de 80 volts est ce que c'est normal que les 2 phases influent sur le fils laissé en l'air et pourquoi ? j'ai fais un autre essais sur un câble de 5x16 je n'ai branche que 2 phases et le neutre sur les fils laissés en l'air j'ai trouvé des tensions de 100 volts et 54 volts .
Merci
Influence de 3 conducteurs sur un quatrième
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Influence de 3 conducteurs sur un quatrième
salut
oui, c'est ""normal""
c'est ce que l'on appelle du courant induit
vous pouvez le mesurer, mais pas l'utiliser...
@+
oui, c'est ""normal""
c'est ce que l'on appelle du courant induit
vous pouvez le mesurer, mais pas l'utiliser...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Influence de 3 conducteurs sur un quatrième
Salut,
merci de m'avoir aide
cordialement
merci de m'avoir aide
cordialement