Protection PAC/Réchauffeur en triphasé

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Protection PAC/Réchauffeur en triphasé

Message par Invité »

Bonjour

Il s'agit d'une PAC et d'un réchauffeur PSA Zodiac pour une piscine couverte. Ils seront bientôt installés par un pro mais je m'occupe moi même de la partie électrique car je suis en pleine rénovation.
Alimentation, PAC et réchauffeur sont en triphasé. la PAC est donnée pour 3300W et le réchauffeur pour 9000W.
Pourriez-vous svp me conseiller sur le type et la valeur des protecions tétrapolaires (type A, AC, courbe D., 40A, 60A...).
Si vous me permettez deux autres questions:
- lorsqu'on parle d'un tétrapolaire 60A, je suppose qu'il s'agit de l'intensité totale mais est-ce que la protection agit lorsque l'intensité totale atteint 60A ou dès qu'on atteint 20A sur un des pôles ?
- Dans ma rénovation, j'ai prévu de coller deux tableaux côte à côte en reliant les borniers de l'intérieur. C'est juste pour réduire le paquet de cables dans chacun des tableaux. Il ne s'agit donc pas vraiment d'un divisionnaire et à priori je ne prévois pas de sectionneur entre les deux. Est-ce acceptable en terme de normes ?

Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection PAC/Réchauffeur en triphasé

Message par Carminas »

Bonjour

Je mettrai un ID tetra 30mA 25A (ou 40A) type AC, suivi d'un disjoncteur tetra 10A pour la PAC en 1,5² et 16A tetra pour le réchauffeur en 2,5². Si nécessaire vous pouvez dans les 2 as augmenter la protection d'un cran (respectivement 16A et 20A).
Voir s'il faut mettre un courbe D en fonction des caractéristiques de la PAC.

Mais attendre néanmoins d'autres avis, je ne suis pas spécialiste des piscines

Lorsque l'on parle d'un tetra 60A c'est 60A par pôle

Si vos 2 tableaux physiques sont côte à côte on considère que c'est un seul tableau logique et pas un tableau divisionnaire.
Considérez simplement que vous avez des rangées complémentaires dans le tableau.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités