Tout est dans le titre. Je crois savoir qu'il est possible de câbler un tableau en résidentiel en fil souple. Je pense notamment au 10 carré. Si c'est possible, doit-on mettre des embouts?
Merci pour vos réponses...
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Fil souple pour cablage tableau d'abonné

Message par VE Pp »

Bonjour,`

Suivant le type de borne il est recommandé de placer un embout sur le conducteur, sous un contact avec une vis c'est indispensable sinon les brins vont s'écarter. Dans une borne à cage ce n'est pas utile. Par habitude je mets toujours un embout sur un conducteur souple sauf si c'est contre indiqué par le constructeur.