bonjour,
je voudrais mettre l'electricité dans mon grenier que je vais ammenager , j'ai passer un 3 x 4 carré , je vais mettre un tableau mais quoi mettre comme disjoncteur ...?
Je dois mettre :
- 1 chauffage de 2000 w et 2 de 1500 w
- 5 a 6 PC
et 3 eclairages .
en tete je mets un disj. differentiel 40 A 30 mma mais de quel type A ou AC.....???
1 disjonteur 20 A pour le CH 2000W
2 disjoncteurs 16 A pour les 1500 W
1 disjoncteur 20 A pour les PC
ET 1 disj 10 A pour l'eclairage .
Est-ce bon .....?????
Cordialement
elvis02
je voudrais mettre l'electricité dans mon grenier que je vais ammenager , j'ai passer un 3 x 4 carré , je vais mettre un tableau mais quoi mettre comme disjoncteur ...?
Je dois mettre :
- 1 chauffage de 2000 w et 2 de 1500 w
- 5 a 6 PC
et 3 eclairages .
en tete je mets un disj. differentiel 40 A 30 mma mais de quel type A ou AC.....???
1 disjonteur 20 A pour le CH 2000W
2 disjoncteurs 16 A pour les 1500 W
1 disjoncteur 20 A pour les PC
ET 1 disj 10 A pour l'eclairage .
Est-ce bon .....?????
Cordialement
elvis02
Re: comment faire un tableau electrique
Bonjour
C'est bon.
Vous pouvez éventuellement regrouper vos 2 radiateurs 1500W sous un seul disjoncteur.
Ce qui est juste c'est le 3x4². Cela limite à 5,7kW.
Il faudra impérativement un disjoncteur 25A au départ.
Avec 5kW de chauffage, du 3x6² qui permet jusquà 7,3 kW aurait été plus pertinent.
Vous l'avez trouvé où votre 3x4², car de nos jours à part chez un grossiste en électricité, c'est quasiment introuvable.
Si pas de lave-linge prévu dans le futur, un type AC suffira.
Vous pouvez vous inspirer ce cela :

@+
C'est bon.
Vous pouvez éventuellement regrouper vos 2 radiateurs 1500W sous un seul disjoncteur.
Ce qui est juste c'est le 3x4². Cela limite à 5,7kW.
Il faudra impérativement un disjoncteur 25A au départ.
Avec 5kW de chauffage, du 3x6² qui permet jusquà 7,3 kW aurait été plus pertinent.
Vous l'avez trouvé où votre 3x4², car de nos jours à part chez un grossiste en électricité, c'est quasiment introuvable.
Si pas de lave-linge prévu dans le futur, un type AC suffira.
Vous pouvez vous inspirer ce cela :

@+
Carminas
-
Invité
Re: comment faire un tableau electrique
bonjour,
merci pour la reponse , le 3 x 4 c'est un beauf qui travaillé chez barelec .
Le disj 25 A c'est en differentiel et en tete du tableau ...?
Non ...non..... pas de seche linge ni de M.A.L
merci pour la reponse , le 3 x 4 c'est un beauf qui travaillé chez barelec .
Le disj 25 A c'est en differentiel et en tete du tableau ...?
Non ...non..... pas de seche linge ni de M.A.L
Re: comment faire un tableau electrique
Non le disj 25A c'est un disjoncteur normal.
Il est au départ du câble, comme le disj 32A dans mon dessin.
@+
Il est au départ du câble, comme le disj 32A dans mon dessin.
@+
Carminas
-
Invité
Re: comment faire un tableau electrique
Bonjour
Je profite de ce sujet pour poser quelques questions relatives au schéma de Carminas.
Dans le tableau principal un disjoncteur de 32A protège le tableau divisionnaire.
Le tableau divisionnaire protège ses propres circuits par un interrupteur différentiel de 45A.
A moins qu'il n'y ait rien entre 32A et 45A, pourquoi une telle différence ?
Est-il juste de dire qu'en cas de surtension, le disjoncteur du tableau principal sautera toujours en premier ?
Quelle sont les normes/usages, faire disjoncter en priorité le divisionnaire ou le tabelau ?
Merci.
Je profite de ce sujet pour poser quelques questions relatives au schéma de Carminas.
Dans le tableau principal un disjoncteur de 32A protège le tableau divisionnaire.
Le tableau divisionnaire protège ses propres circuits par un interrupteur différentiel de 45A.
A moins qu'il n'y ait rien entre 32A et 45A, pourquoi une telle différence ?
Est-il juste de dire qu'en cas de surtension, le disjoncteur du tableau principal sautera toujours en premier ?
Quelle sont les normes/usages, faire disjoncter en priorité le divisionnaire ou le tabelau ?
Merci.
Re: comment faire un tableau electrique
Bonsoir
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel n'est pas une protection contre les surintensités. C'est juste le courant maximal qu'il supporte avant de se détériorer.
Les interrupteurs différentiels existent en 25A, 40A, 63A.
Avec un disjoncteur 32A au départ, il faut donc mettre au minimum un interrupteur différentiel 40A.
En cas de surcharge, c'est toujours le disjoncteur au départ qui sautera.
En cas de fuite de courant, c'est l'interrupteur différentiel dans le tableau qui sautera.
@+
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel n'est pas une protection contre les surintensités. C'est juste le courant maximal qu'il supporte avant de se détériorer.
Les interrupteurs différentiels existent en 25A, 40A, 63A.
Avec un disjoncteur 32A au départ, il faut donc mettre au minimum un interrupteur différentiel 40A.
En cas de surcharge, c'est toujours le disjoncteur au départ qui sautera.
En cas de fuite de courant, c'est l'interrupteur différentiel dans le tableau qui sautera.
@+
Carminas