Bonjour,pourquoi disjoncteur 16A en 1,5 pour 5 prises puissance 3680w et en chauffage électrique disioncteur10A en 1,5 pour une puissance de 2250w en Legrand et
Schneider Merci
section des conducteurs
Re: section des conducteurs
Bonsoir
Ca c'était la norme avant juillet 2010.
Depuis c'est disj 16A maxi dans les 2 cas de figure.
@+
Ca c'était la norme avant juillet 2010.
Depuis c'est disj 16A maxi dans les 2 cas de figure.
@+
Carminas
-
Invité
Re: section des conducteurs
Merci pour la réponse donc en chauffage disjoncteur 16A en 1,5 pour une puissance de 3680w.la plus part des électriciens travaille comme autrefois en disjoncteur 1,5 pour 10A ,2,5 pour 16A ,4 pour 20A. Je cherche à faire des économies sur le cuivre.Une chose est sure un câble parcouru par 20A est tiède
Cordialement
Cordialement