section des conducteurs

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

section des conducteurs

Message par Invité »

Bonjour,pourquoi disjoncteur 16A en 1,5 pour 5 prises puissance 3680w et en chauffage électrique disioncteur10A en 1,5 pour une puissance de 2250w en Legrand et
Schneider Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section des conducteurs

Message par Carminas »

Bonsoir

Ca c'était la norme avant juillet 2010.
Depuis c'est disj 16A maxi dans les 2 cas de figure.

@+
Carminas
Invité

Re: section des conducteurs

Message par Invité »

Merci pour la réponse donc en chauffage disjoncteur 16A en 1,5 pour une puissance de 3680w.la plus part des électriciens travaille comme autrefois en disjoncteur 1,5 pour 10A ,2,5 pour 16A ,4 pour 20A. Je cherche à faire des économies sur le cuivre.Une chose est sure un câble parcouru par 20A est tiède
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités