cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
- moko
- Assidu

- Messages : 105
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
bonjour,
je dois installer des blocs d'eclairage de secours.
j'ai vu qu'il fallait du 5 x 1,5 mm2 pour alimenter ces blocs (phase, neutre, terre + circuit secouru)
dans mon installation tous les cablages sont passés sous gaine ICTA : plafonds et placo etc
faut-il passer du cable R2V U1000 5x1,5 sous gaine ICTA ou direct dans le plafond ?
ou sinon puis-je cabler en 5 fils H07 sous gaine diametre 20 ou 25 plutot ??? du tableau au BAES
merci pour vos reponses
je dois installer des blocs d'eclairage de secours.
j'ai vu qu'il fallait du 5 x 1,5 mm2 pour alimenter ces blocs (phase, neutre, terre + circuit secouru)
dans mon installation tous les cablages sont passés sous gaine ICTA : plafonds et placo etc
faut-il passer du cable R2V U1000 5x1,5 sous gaine ICTA ou direct dans le plafond ?
ou sinon puis-je cabler en 5 fils H07 sous gaine diametre 20 ou 25 plutot ??? du tableau au BAES
merci pour vos reponses
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Bonjour moko,
RO2V sous gaine si plafond non démontable.
Fil sous gaine de 20 mini...
@+
RO2V sous gaine si plafond non démontable.
Fil sous gaine de 20 mini...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- moko
- Assidu

- Messages : 105
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
bonjour
oui c'est un plafond en placo non demontable
si je met du RO2V 5x1,5 sous gaine : quel diametre ? 25 minimum je pense car ce cable est rigide et un peu epais
et sinon je peux aussi le faire en 5 fils sous gaine ??? quelle diametre de gaine ? quelles couleurs de fils ??
Rouge, bleu, V/J et les 2 derniers ??? noirs?
oui c'est un plafond en placo non demontable
si je met du RO2V 5x1,5 sous gaine : quel diametre ? 25 minimum je pense car ce cable est rigide et un peu epais
et sinon je peux aussi le faire en 5 fils sous gaine ??? quelle diametre de gaine ? quelles couleurs de fils ??
Rouge, bleu, V/J et les 2 derniers ??? noirs?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
passer des fils sera plus rentable.
Mettez les trois couleurs classiques, et puis pourquoi pas gris et noir,deux couleurs différentes car il y a une polarité pour la télécommande (gaine de 20 mini)...
@+
Mettez les trois couleurs classiques, et puis pourquoi pas gris et noir,deux couleurs différentes car il y a une polarité pour la télécommande (gaine de 20 mini)...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Hello
votre bloc baes que vous rajouter et pour un erp ou ert ?
votre bloc baes que vous rajouter et pour un erp ou ert ?
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- moko
- Assidu

- Messages : 105
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
bonjour a priori on est plutot ERT... j'avais appelé la commission des pompiers qui semblait me dire qu'on n'était pas ERP
qui détermine la qualification ? une visite de sécurité doit-elle etre faite ? par qui....?
qui détermine la qualification ? une visite de sécurité doit-elle etre faite ? par qui....?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Re
bas déjà quel type d'établissement ? accueil du publique ? si oui combien ? ect... je vous dit cela car attention si vous êtes en erp et selon la catégorie vous pouvez êtres obligés de mettre d'autres type de blocs mais surtout la canalisation donc le câble en C1 CR1 résistant au feux, c'est pour cela que j'attire votre attention (ERT -> recevant des travailleurs) & (ERP -> recevant du publique)
Mais la commission ou les pompiers vous on répondue dans s cas pas de problème

bas déjà quel type d'établissement ? accueil du publique ? si oui combien ? ect... je vous dit cela car attention si vous êtes en erp et selon la catégorie vous pouvez êtres obligés de mettre d'autres type de blocs mais surtout la canalisation donc le câble en C1 CR1 résistant au feux, c'est pour cela que j'attire votre attention (ERT -> recevant des travailleurs) & (ERP -> recevant du publique)
Mais la commission ou les pompiers vous on répondue dans s cas pas de problème
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- moko
- Assidu

- Messages : 105
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
non pas d'accueil de public
enfin pas des gens lambda qui passent dans la rue comme un magasin, seulement réception de nos clients qui viennent chercher ou ramener du matériel en location, donc sous contrat avec notre société.
et ils ne seront meme pas 5 à 10 par jour
enfin pas des gens lambda qui passent dans la rue comme un magasin, seulement réception de nos clients qui viennent chercher ou ramener du matériel en location, donc sous contrat avec notre société.
et ils ne seront meme pas 5 à 10 par jour
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
bas oki donc ERT
pas de probleme
pas de probleme
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités