bonjour j'ai encastrer mes boites de derivation dans sous plafond,est ce que ca pose probleme pour le consuel merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: boite derivation

Message par Didier62 »

bonjour,
si la boite et les connections sont accéssibles, pas de soucis pour le consuel.
@+
Invité

Re: boite derivation

Message par Invité »

bonjour,ben non justement elle sonts pas accessible,j'en suis deja a mon 4eme consuel,ca tjrs ete ok,mais je me suis tjrs pose la question si ca leur derangeai ou pas
Invité

Re: boite derivation

Message par Invité »

bonjour, si le sous plafond n'est pas démontable c'est interdit,les boites de connections doivent être accessibles
Cordialement
Invité

Re: boite derivation

Message par Invité »

bonjour,oui le sous plafond est demontable juste a devisser les plaques,j'avais aussi penser placer mes boites dans la goulotte gtl sur partie haute et basse,comme ca sera accessible car la goulotte gtl est declipsable et plus esthetique au niveau des murs,si bien le principale c'est que ca soi accesible je penses,merci
(((
Invité

Re: boite derivation

Message par Invité »

Bonsoir aucun problème,c'est autorisé
@+