Section de la cablette de terre d'un cablofil
- Patrick21
- Assidu
- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil
Bonjour,
je pense qu'il y a une certaine confusion sur la mise à la terre du chemin de câble.
En fait, il ne faut pas confondre l'installation d'un conducteur d'accompagnement (cuivre nu qui longe le chemin de câble) qui n'est pas obligatoire puisque usage de câbles U1000XXX donc de classe 2 et la mise à la terre donc des masses du chemin de câble qui elle est obligatoire.
Par ailleurs afin de garantir, l'équipotentialité du chemin de câbles, il est préférable de recourir aux accessoires (éclisses, etc) et d'être particulièrement vigilant sur les traversées de parois ainsi que les raccordements au TGBT.
S'il y a un soucis de mise à la terre, pourquoi ne pas utiliser des chemins de câbles PVC ou composite?
Cordialement,
je pense qu'il y a une certaine confusion sur la mise à la terre du chemin de câble.
En fait, il ne faut pas confondre l'installation d'un conducteur d'accompagnement (cuivre nu qui longe le chemin de câble) qui n'est pas obligatoire puisque usage de câbles U1000XXX donc de classe 2 et la mise à la terre donc des masses du chemin de câble qui elle est obligatoire.
Par ailleurs afin de garantir, l'équipotentialité du chemin de câbles, il est préférable de recourir aux accessoires (éclisses, etc) et d'être particulièrement vigilant sur les traversées de parois ainsi que les raccordements au TGBT.
S'il y a un soucis de mise à la terre, pourquoi ne pas utiliser des chemins de câbles PVC ou composite?
Cordialement,
Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil
Bonjour,
Effectivement, les chemins de câble PVC sont plus simples à mettre en oeuvre.
Mais quel est alors le rôle de ce conducteur d'accompagnement ? C'est juste pour les problèmes de CEM ?
Un simple raccordement à la terre des chemins de câble métalliques suffit ? Pas besoin de raccordement tout le long du chemin de câble avec une cablette de terre ?
Désolé, vous devez me trouver pénible.
Cordialement.
Effectivement, les chemins de câble PVC sont plus simples à mettre en oeuvre.
Mais quel est alors le rôle de ce conducteur d'accompagnement ? C'est juste pour les problèmes de CEM ?
Un simple raccordement à la terre des chemins de câble métalliques suffit ? Pas besoin de raccordement tout le long du chemin de câble avec une cablette de terre ?
Désolé, vous devez me trouver pénible.
Cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil
Bonjour,
Si la continuité électrique est assurée par des accessoires de raccordements certifiés par le constructeur, il n'est pas nécessaire de prévoir un conducteur de terre sur toute la longueur du chemin de câble;il suffit de prévoir des raccordements à la terre en nombre raisonnable en fonction de la longueur du chemin de câbles(voir ICI).
La longueur raisonnable étant fixée à 15-20 m, il est souvent préférable de prévoir un conducteur de terre dans le chemin de câble pour assurer ces connexions, mais cela peut être obtenu par d'autres moyens.
Attention, le chemin de câbles ne doit pas être utilisé comme conducteur de terre pour d'autres usages que sa propre équipotentialité, et c'est souvent ce qui motive la présence d'une câblette.
Cordialement
Je pense effectivement que tout chemin de câble métallique doit être mis à la terre (sans dérogation dans les ERT), mais qu'il y a confusion sur les moyens.Francki81100 a écrit : Mais quel est alors le rôle de ce conducteur d'accompagnement ? C'est juste pour les problèmes de CEM ?
Un simple raccordement à la terre des chemins de câble métalliques suffit ? Pas besoin de raccordement tout le long du chemin de câble avec une cablette de terre ?
Si la continuité électrique est assurée par des accessoires de raccordements certifiés par le constructeur, il n'est pas nécessaire de prévoir un conducteur de terre sur toute la longueur du chemin de câble;il suffit de prévoir des raccordements à la terre en nombre raisonnable en fonction de la longueur du chemin de câbles(voir ICI).
La longueur raisonnable étant fixée à 15-20 m, il est souvent préférable de prévoir un conducteur de terre dans le chemin de câble pour assurer ces connexions, mais cela peut être obtenu par d'autres moyens.
Attention, le chemin de câbles ne doit pas être utilisé comme conducteur de terre pour d'autres usages que sa propre équipotentialité, et c'est souvent ce qui motive la présence d'une câblette.
Cordialement
Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil
Bonsoir,
Et merci à Candela qui m'éclaire un peu plus.
Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais j'espère en trouver demain pour consulter la C15-900 dès demain.
Sur le site que tu as cité, on ne peut pas raccorder techniquement de câble de terre de 2.5 ou de 4.
J'espére trouver la réponse dans la C15-900 demain.
Je vous tiendrais au courant et vous remercie à tous de vos aides.
Cordialement.
Et merci à Candela qui m'éclaire un peu plus.
Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais j'espère en trouver demain pour consulter la C15-900 dès demain.
Sur le site que tu as cité, on ne peut pas raccorder techniquement de câble de terre de 2.5 ou de 4.
J'espére trouver la réponse dans la C15-900 demain.
Je vous tiendrais au courant et vous remercie à tous de vos aides.
Cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil
Bonjour,
Je pense qu'il faille bien distinguer à ce sujet les conducteurs d'équipotentialité principale des conducteurs d'équipotentialité secondaire dont la section minimale est précisément indiquée dans l'article 544 de la NFC 15-100.
Je pense qu'il faille bien distinguer à ce sujet les conducteurs d'équipotentialité principale des conducteurs d'équipotentialité secondaire dont la section minimale est précisément indiquée dans l'article 544 de la NFC 15-100.

Cordialement
GAS
GAS
Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil
Bonsoir,
Ca y est, j’ai envie trouvé ma réponse dans la C15-520 - Guide pratique – canalisations – modes de pose – connexions.
L’article Art 3.1.3.1 de cette norme dit que les chemins de câble ne sont pas à mettre à la terre pour les câbles de classe II, et ce d’une façon définitive (la réglementation pour les ERT français dit qu’il faut les mettre quelque soit le câble).
Ce qui n’est pas illogique à mon avis puisque les installations sont sujettes à des modifications.
Cet article dit aussi, ce qui était ma première question, que la mise à la terre est réalisée par un conducteur de protection en cuivre nu circulant sur les chemins de câbles de section égale à la plus grande section du conducteur de protection mis en oeuvre dans les canalisations concernées, avec un maximum de 25 mm² et un minimum de 4 mm², connecté tous les 15 m environ aux chemins de câbles.
Ok pour la section de la cablette des chemins de câbles, on peut pas mettre du 2.5, c'est 4 mini.
Je pense qu'il faut faire attention dans ce cas, certaines bornes de raccordement commencent à 6.
Pour la longueur, ok c'est rigide, mais 15 mètres c'est très long.
Je pense qu'il vaut mieux suivre les préconisations constructeur pour trouver la distance entre deux bornes.
Je vous remercie tous pour votre participation et l'aide que vous m'avez apporté.
Cordialement.
Ca y est, j’ai envie trouvé ma réponse dans la C15-520 - Guide pratique – canalisations – modes de pose – connexions.
L’article Art 3.1.3.1 de cette norme dit que les chemins de câble ne sont pas à mettre à la terre pour les câbles de classe II, et ce d’une façon définitive (la réglementation pour les ERT français dit qu’il faut les mettre quelque soit le câble).
Ce qui n’est pas illogique à mon avis puisque les installations sont sujettes à des modifications.
Cet article dit aussi, ce qui était ma première question, que la mise à la terre est réalisée par un conducteur de protection en cuivre nu circulant sur les chemins de câbles de section égale à la plus grande section du conducteur de protection mis en oeuvre dans les canalisations concernées, avec un maximum de 25 mm² et un minimum de 4 mm², connecté tous les 15 m environ aux chemins de câbles.
Ok pour la section de la cablette des chemins de câbles, on peut pas mettre du 2.5, c'est 4 mini.
Je pense qu'il faut faire attention dans ce cas, certaines bornes de raccordement commencent à 6.
Pour la longueur, ok c'est rigide, mais 15 mètres c'est très long.
Je pense qu'il vaut mieux suivre les préconisations constructeur pour trouver la distance entre deux bornes.
Je vous remercie tous pour votre participation et l'aide que vous m'avez apporté.
Cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil
bonjour,

Lisez donc aussi le s/§ 543.1.3 relatif aux conducteurs d'équipotentialité supplémentaire qui autorise bien la section minimale de 2,5 mm2 avec une protection mécanique.Francki81100 a écrit :Ok pour la section de la cablette des chemins de câbles, on peut pas mettre du 2.5, c'est 4 mini.

Cordialement
GAS
GAS
Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil
Bonjour,
On peut compléter ce sujet en précisant que si la mise en oeuvre du chemin de câble a aussi lieu dans un poste (NFC13-100 et 13-200), il doit être raccordé à l'équipotentialité des masses HT avec une section obligatoire de 25mm² pour assurer une résistance mécanique suffisante (cuivre nu ou isolé). A préciser également qu'un cuivre nu 25mm² posé le long d'un chemin de câble doit être mécaniquement solidaire à ce dernier avec des bornes de terre adaptées (pas de colson).
Cordialement
On peut compléter ce sujet en précisant que si la mise en oeuvre du chemin de câble a aussi lieu dans un poste (NFC13-100 et 13-200), il doit être raccordé à l'équipotentialité des masses HT avec une section obligatoire de 25mm² pour assurer une résistance mécanique suffisante (cuivre nu ou isolé). A préciser également qu'un cuivre nu 25mm² posé le long d'un chemin de câble doit être mécaniquement solidaire à ce dernier avec des bornes de terre adaptées (pas de colson).
Cordialement
Cordialement,
Nonolost
Nonolost

Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil
Bonjour,
Merci de ces précisions Monolost.
Cela pourra m'être utile à l'avenir.
Et encore un grand MERCI à tous.
Merci de ces précisions Monolost.
Cela pourra m'être utile à l'avenir.
Et encore un grand MERCI à tous.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités