Section de la cablette de terre d'un cablofil

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Invité

Section de la cablette de terre d'un cablofil

Message par Invité »

Bonjour,
Je dois installer un chemin de câble de type cablofil dans un bâtiment ERT.
J'ai lu qu'il fallait faire cheminer et raccorder le long de ce chemin de câble un câble nu en cuivre, mais je ne sais pas comment dimensionner sa section.
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
D'avance merci.
Invité

Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil

Message par Invité »

bonsoir,
Si tu as du 1000 ro2v c'est pas utile
si tu as du vgv il faut mettre une cablette de terre en 25 cuivre nu
cordialement
pierre
Invité

Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil

Message par Invité »

Je mettrais du câble U1000R02V sur ce chemin de câble.
Il me semble bien que la cablette de terre est obligatoire pour les chemins de câble métalliques posés dans un ERT.
Invité

Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil

Message par Invité »

non, moi j'ai fait du chemin de cable en fer et je n'ai pas mis de cablette de terre l'apave ne le demande pas car il ya des cables 1000 ro2v
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil

Message par pericles »

Bonsoir à tous,

Concernant la dispense de protection contre les contacts indirects suivant le paragraphe 410.3.7 de la NF C 15 100

Cette dispense n’est pas admise en France par la réglementation concernant les travailleurs

Voir le lien http://www.casimages.com/f.php?f=110322124345787931.pdf


cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil

Message par GAS »

Bonjour,
Je confirme les propos de pericles concernant le s/§ 410.3.7 de la NFC 15-100.
S'agissant des mises à la terre des chemins de câbles il convient d'observer certaines précautions au regard du risque de corrosion galvanique lié aux contacts entre deux métaux de nature différente.
A toutes fins utiles vous trouverez sur ce site des éléments évoquant cette problématique. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil

Message par Invité »

Bonjour à tous,
Nous sommes bien d'accord, la cablette de terre est obligatoire sur les chemins de câbles métalliques posés dans les ERT.
Mais ma question était comment détermine t'on sa section.
S'il y a des bornes qui permettent de raccorder aux chemins de câble métalliques différentes sections de câblette, ce ne doit pas être fait par hasard.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil

Message par GAS »

Re,
S'agissant d'un conducteur d'équipotentialité supplémentaire visé par l'art. 544 de la NFC 15-100, il doit satisfaire aux conditions du s/§ 543.1.3 de la même norme (s/§ 544.2.3).

543.1.3 Les conducteurs de protection qui ne font pas partie de la canalisation d'alimentation doivent avoir une section d'au moins :
- 2,5 mm2 Cu ou 35 mm2 Alu si les conducteurs de protection comportent une protection mécanique ;
- 4 mm2 Cu ou 35 mm2 Alu si les conducteurs de protection ne comportent pas de protection mécanique.
Cordialement
GAS
Invité

Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil

Message par Invité »

Re,
Et merci beaucoup.
Je pense bien que cela soit ça.
C'est dommage que les fabriquants de chemin de câble n'en parlent pas plus.
Cordialement.
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Section de la cablette de terre d'un cablofil

Message par Patrick21 »

Bonjour,

je pense qu'il y a une certaine confusion sur la mise à la terre du chemin de câble.

En fait, il ne faut pas confondre l'installation d'un conducteur d'accompagnement (cuivre nu qui longe le chemin de câble) qui n'est pas obligatoire puisque usage de câbles U1000XXX donc de classe 2 et la mise à la terre donc des masses du chemin de câble qui elle est obligatoire.

Par ailleurs afin de garantir, l'équipotentialité du chemin de câbles, il est préférable de recourir aux accessoires (éclisses, etc) et d'être particulièrement vigilant sur les traversées de parois ainsi que les raccordements au TGBT.

S'il y a un soucis de mise à la terre, pourquoi ne pas utiliser des chemins de câbles PVC ou composite?

Cordialement,
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités