Bonjour,
Je suis en train de rénover complètement une maison.
Je me suis efforcé de ne pas faire cotoyer les courants forts avec les cables du réseau VDI (ethernet grade 3 sat.).
Néanmoins, je ne peux éviter un gros croisement (à angle droit) au sous sol entre une douzaine de cables ethernet et des cables d'alimentation (dont un 3x10² alimentant un tableau divisionnaire et un 3x6² pour la plaque de cuisson).
Afin d'éviter les perturbations, est-il envisageable de les séparer par un écran quelconque, genre une tôle ou un grillage, et si oui dois-je relier cet écran à la terre ?
Sinon, avez-vous une autre solution à me proposer ?
Grand merci à vous tous !
Ecran entre courants faibles et courants forts
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Ecran entre courants faibles et courants forts
Bonjour,
D'une façon générale, il faut relier les écrans à la terre.
D'une façon générale, il faut relier les écrans à la terre.
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Ecran entre courants faibles et courants forts
Bonjour,
Le croisement à 90° est recommandé par le guide UTE C15-900 lorsque les courants faibles croisent les courants forts .
Intercaler un écran que partiellement, sur le croisement, ne changera rien dans le cas de perturbations.
Si des problèmes de couplages sont rencontrés, il faudrait analyser la configuration des lieux, la mise à la terre, les différents types de câbles utilisés et ce à quoi ils sont dédiés, etc.
avant d'apporter une solution.
Effectivement, il est impératif de reliés à la terre les écrans et blindages aux 2 extrémités en général.
Éviter les "queues de cochon" et préférer une mise à la terre par disposition annulaire.
cordialement,
Le croisement à 90° est recommandé par le guide UTE C15-900 lorsque les courants faibles croisent les courants forts .
Intercaler un écran que partiellement, sur le croisement, ne changera rien dans le cas de perturbations.
Si des problèmes de couplages sont rencontrés, il faudrait analyser la configuration des lieux, la mise à la terre, les différents types de câbles utilisés et ce à quoi ils sont dédiés, etc.
avant d'apporter une solution.
Effectivement, il est impératif de reliés à la terre les écrans et blindages aux 2 extrémités en général.
Éviter les "queues de cochon" et préférer une mise à la terre par disposition annulaire.
cordialement,
-
Invité
Re: Ecran entre courants faibles et courants forts
Merci pour vos réponses.
Il ne me reste donc plus qu'à croiser les doigts jusqu'au jour où tout ce petit monde fonctionnera...
Par contre, qu'est-ce qu'une "mise à la terre par disposition annulaire" ?
Salutations
Il ne me reste donc plus qu'à croiser les doigts jusqu'au jour où tout ce petit monde fonctionnera...
Par contre, qu'est-ce qu'une "mise à la terre par disposition annulaire" ?
Salutations
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Ecran entre courants faibles et courants forts
Bonjour,
En fait le câble comporte un écran ou un blindage. Celui-ci doit être mis à la terre, pour ce faire on utilise :
- soit le matériel fourni (RJ 45, derivateur TV, ...),
- soit un dispositif similaire à un collier Atlas ou collier Serflex qui enserre le câble et qui est raccordé à la terre.
Généralement, c'est le matériel fourni ou acheté qu'il faut privilégier dans l'installation d'où un choix de matériel pertinent. Cet équipement sera raccordé à la terre.
En effet, les règles imposent un dégainage des câbles assez court donc il est particulièrement difficile de faire autrement.
Le dispositif équivalent est plutôt utiliser sur des sections de câble importantes.
cordialement,
En fait le câble comporte un écran ou un blindage. Celui-ci doit être mis à la terre, pour ce faire on utilise :
- soit le matériel fourni (RJ 45, derivateur TV, ...),
- soit un dispositif similaire à un collier Atlas ou collier Serflex qui enserre le câble et qui est raccordé à la terre.
Généralement, c'est le matériel fourni ou acheté qu'il faut privilégier dans l'installation d'où un choix de matériel pertinent. Cet équipement sera raccordé à la terre.
En effet, les règles imposent un dégainage des câbles assez court donc il est particulièrement difficile de faire autrement.
Le dispositif équivalent est plutôt utiliser sur des sections de câble importantes.
cordialement,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités