Bonjour
un moteur marqué 400V (0.75KW) posséde t'il les mêmes caractéristiques qu'un moteur 380V, peut'il être cablé en 220V tri afin qu'il soit alimenté en 220MONO avec adjonction soit d'un variateur de fréquence soit d'un condensateur.
Cordialement.
Moteur 400V
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur 400V
Bonjour,
Tout moteur accepte une marge de 10 à 15% +/- et donc que ce soit 400v ou 380v ne change pas vraiment grand chose.
Tout moteur accepte une marge de 10 à 15% +/- et donc que ce soit 400v ou 380v ne change pas vraiment grand chose.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur 400V
Merci de cette réponse RAPIDE, néammoins en ouvrant le boitier de connexion on dirait que le branchement est celui d'un 220 TRI. De plus, je n'ai pas l'impression qu'il y ai une alternative ETOILE/TRIANGLE, n'ayant pas le 380V chez moi reste t'il une solution afin qu'il tourne ; variateur ou condensateur ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur 400V
Bonsoir,
Jusqu'ici vous avez parlé uniquement de voltage et pas de puissance.
Si votre moteur fait moins de 2,2kw il y a de grosses chances qu'il soit en 230/400 donc pour le mettre en 230 tri il suffit de mettre les 3 barettes verticales (couplage triangle).
Quand à le faire marcher en mono tout dépend ce que vous voulez en faire. La meilleure solution (et la plus chère) est celle du variateur. Si vous n'avez pas besoin de toute la puissance du moteur et qu'il fasse moins de 1,5cv la solution la moins onéreuse est celle du condensateur.
Jusqu'ici vous avez parlé uniquement de voltage et pas de puissance.
Si votre moteur fait moins de 2,2kw il y a de grosses chances qu'il soit en 230/400 donc pour le mettre en 230 tri il suffit de mettre les 3 barettes verticales (couplage triangle).
Quand à le faire marcher en mono tout dépend ce que vous voulez en faire. La meilleure solution (et la plus chère) est celle du variateur. Si vous n'avez pas besoin de toute la puissance du moteur et qu'il fasse moins de 1,5cv la solution la moins onéreuse est celle du condensateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités