Quel câble choisir ?
-
Invité
Quel câble choisir ?
Bonsoir,
Je compte alimenter mon atelier (kazot) et il faut environ 40 m de câble...
Je dois alimenter 4 prises + 1 prise extérieur, 1éclairage intérieur et 1éclairage extérieur et une prise qui me servira pour alimenter le forage à savoir qu'il faut une pompe immergée.
Je précise que parmi les 4 prises 2 serviront pour le lave linge et le sèche linge (à savoir qu'il ne seront pas tout le temps en marche)....
Seule la pompe du forage par la suite sera alimentée tout le temps vu qu'elle servira à alimenter la maison...
J'ai acheté une bobine de 50 m de 3g6mm2 en sachant qu'il m'en faut que 40 m en gros ?
Je vous demande de m'aider, bien sur je ne connais rien en électricité...
je vous remercie pour l'aide que vous m'apporterez.
Je compte alimenter mon atelier (kazot) et il faut environ 40 m de câble...
Je dois alimenter 4 prises + 1 prise extérieur, 1éclairage intérieur et 1éclairage extérieur et une prise qui me servira pour alimenter le forage à savoir qu'il faut une pompe immergée.
Je précise que parmi les 4 prises 2 serviront pour le lave linge et le sèche linge (à savoir qu'il ne seront pas tout le temps en marche)....
Seule la pompe du forage par la suite sera alimentée tout le temps vu qu'elle servira à alimenter la maison...
J'ai acheté une bobine de 50 m de 3g6mm2 en sachant qu'il m'en faut que 40 m en gros ?
Je vous demande de m'aider, bien sur je ne connais rien en électricité...
je vous remercie pour l'aide que vous m'apporterez.
-
Invité
Re: Quel câble choisir ?
Bonsoir,
Avant tout il faut savoir quelle puissance tu vas installer et en suite on peux faire le calcul du câble qu'il te faut merci pour la réponse.
Cordialement
Pierre
Avant tout il faut savoir quelle puissance tu vas installer et en suite on peux faire le calcul du câble qu'il te faut merci pour la réponse.
Cordialement
Pierre
-
Invité
Re: Quel câble choisir ?
Re
Je compte mettre un disjoncteur 32A au compteur général ensuite un tableau différentiel au kazotte 1 rangé car je dois alimenter 2x20 A, 2x16A ET 1x10A...
Le plus important pour moi c'est d'alimenter la pompe immergée du forage... Ensuite un lave linge et sèche linge secondaire (occasionnellement) et 3 prises vraiment pour petits outillages, une prise extérieure pour utilisation occasionnelle et un allumage intérieur et extérieur. Je précise que j'ai déjà acheté le câble 3g6mm2 et que la distance qui sépare le kazotte au compteur général qui est au garage est d'environ 35m.
Merci pour ton aide.
Je compte mettre un disjoncteur 32A au compteur général ensuite un tableau différentiel au kazotte 1 rangé car je dois alimenter 2x20 A, 2x16A ET 1x10A...
Le plus important pour moi c'est d'alimenter la pompe immergée du forage... Ensuite un lave linge et sèche linge secondaire (occasionnellement) et 3 prises vraiment pour petits outillages, une prise extérieure pour utilisation occasionnelle et un allumage intérieur et extérieur. Je précise que j'ai déjà acheté le câble 3g6mm2 et que la distance qui sépare le kazotte au compteur général qui est au garage est d'environ 35m.
Merci pour ton aide.
-
Invité
Re: Quel câble choisir ?
Je pense que c'est juste pour le câble car on na pas la puissance de la pompe il faut que je le regarde sur l'abaque des câble pour la réponse, lundi car je l'ai au bureau.
Cordialement.
Pierre
Cordialement.
Pierre
-
Invité
Re: Quel câble choisir ?
Ok merci, donc tu penses que ça va faire juste ?
Le problème c'est que j'ai déjà acheté ce câble et que je fais tout installer mercredi.
Le problème c'est que j'ai déjà acheté ce câble et que je fais tout installer mercredi.
Re: Quel câble choisir ?
Bonjour
Il faut connaitre la puissance de la pompe et pas le calibre du disjoncteur qui la protège.
32A sur 35m en 6² c'est 3,7% de chute de tension.
En théorie un peu trop, mais pas non plus catastrophique car vous ne serez tirerez sans doute jamais simultanément les 7kW permis par le 32A. Vous pouvez éventuellement limité la chute de tension à 2,9% en mettant un disj 25A (5,7kW) à la place du 32A.
Du 10² aurait été mieux.
Attention en particulier si vous êtes en bout de ligne ERDF avec une tension plus proche de 210V que de 230V.
@+
Il faut connaitre la puissance de la pompe et pas le calibre du disjoncteur qui la protège.
32A sur 35m en 6² c'est 3,7% de chute de tension.
En théorie un peu trop, mais pas non plus catastrophique car vous ne serez tirerez sans doute jamais simultanément les 7kW permis par le 32A. Vous pouvez éventuellement limité la chute de tension à 2,9% en mettant un disj 25A (5,7kW) à la place du 32A.
Du 10² aurait été mieux.
Attention en particulier si vous êtes en bout de ligne ERDF avec une tension plus proche de 210V que de 230V.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
