
Continuité de terre
Re: Continuité de terre
Bonjour,
Candela t'es sur qu'ils vont répondre ??
Parce que là, le problème n'est pas un problème d'interprétation et j'imagine qu'ils ont d'autres "chats à fouetter" ..
Cordialement,
Max
Candela t'es sur qu'ils vont répondre ??
Parce que là, le problème n'est pas un problème d'interprétation et j'imagine qu'ils ont d'autres "chats à fouetter" ..

Cordialement,
Max
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Continuité de terre
Bonsoir,
Cordialement
Certain, non, mais cela ne coûte rien d'essayer!Max78 a écrit : Candela t'es sur qu'ils vont répondre ??
Cordialement
Re: Continuité de terre
Bonjour, 2 ohms ce n'est pas forcément bon...Sylvainn a écrit :Bonjour,
Pourquoi la continuité du conducteur de protection (PE) est dite satisfaisante à partir du moment ou elle est inférieure ou égale à 2 Ohms ? Par quel calcul la NF C 15-100 et le guide UTE C 15-105 sont-il parvenu à cette valeur ?
Jusqu'à maintenant personne n'a su m'apporter une réponse.
Merci d'avance !
Sylvain
petite précision:
Mesure max sur les récepteurs:
2 ohms.
Cette valeur est ramenée à 1 ohm en réseau 127/220 V.
Mesure entre tableaux:
Si schéma TT:maxi 2 ohms. (précision de la mesure 0,1 ohm)
Si TN ou IT, et existence de notes de calculs: idem
Si TN ou IT, sans note de calculs : cette valeur est inférieure (voir tableau DC et DD du guide UTE C 15-105). ( précision de la mesure 0,001 ohm)
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Continuité de terre
Je ne suis pas d'accord avec votre interprétation:MAZOOKA a écrit : 2 ohms ce n'est pas forcément bon...
petite précision:
Mesure max sur les récepteurs:
2 ohms.
Cette valeur est ramenée à 1 ohm en réseau 127/220 V.
Mesure entre tableaux:
Si schéma TT:maxi 2 ohms. (précision de la mesure 0,1 ohm)
Si TN ou IT, et existence de notes de calculs: idem
Si TN ou IT, sans note de calculs : cette valeur est inférieure (voir tableau DC et DD du guide UTE C 15-105). ( précision de la mesure 0,001 ohm)
A la fin du § D.6.2 du guide C15-105 il est dit :
«La continuité sera considérée comme satisfaisante si la résistance R mesurée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale n'est pas supérieure à 2 ohms, pour une installation de 230/400 V, quel que soit le dispositif de protection et quelle que soit la constitution du circuit. »
Cela annule donc dans ce cas les dispositions que vous citez, et c'est bien là l'inquiétude exprimée par Sylvainn.
Cordialement
Re: Continuité de terre
Ce n'est pas ce qui est appliqué par les bureaux de contrôle.Candela a écrit : Je ne suis pas d'accord avec votre interprétation:
A la fin du § D.6.2 du guide C15-105 il est dit :
«La continuité sera considérée comme satisfaisante si la résistance R mesurée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale n'est pas supérieure à 2 ohms, pour une installation de 230/400 V, quel que soit le dispositif de protection et quelle que soit la constitution du circuit. »
Cela annule donc dans ce cas les dispositions que vous citez, et c'est bien là l'inquiétude exprimée par Sylvainn.
Cordialement
Ceci en revanche l'est:
"Mesure max sur les récepteurs:
2 ohms.
Cette valeur est ramenée à 1 ohm en réseau 127/220 V.
Mesure entre tableaux:
Si schéma TT:maxi 2 ohms. (précision de la mesure 0,1 ohm)
Si TN ou IT, et existence de notes de calculs: idem
Si TN ou IT, sans note de calculs : cette valeur est inférieure (voir tableau DC et DD du guide UTE C 15-105). ( précision de la mesure 0,001 ohm)".
Et ce n'est pas mon interprétation...
Cordialement
Re: Continuité de terre
Attention, j'ai bien fait la distinction entre des mesures sur des récepteurs et des mesures entre tableaux...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Continuité de terre
Re,
Cela confirme l'intérêt de poser la question à l'UTE.
Cordialement
Bien sûr, le texte dit "pour une installation 230/400V"MAZOOKA a écrit : "Mesure max sur les récepteurs:
2 ohms.
Cette valeur est ramenée à 1 ohm en réseau 127/220 V.
Dans ce cas, ce serait bien si vous citiez vos sources.MAZOOKA a écrit : Et ce n'est pas mon interprétation...
Cela confirme l'intérêt de poser la question à l'UTE.
Cordialement
Re: Continuité de terre
Candela a bien compris ce dont je voulais parler. Rien à voir avec la résistance de contact.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités