Bonjour,
j'ai besoin de votre aide.
J'aménage mes combles, je vais installer un second tableau électrique (que je relierai au principal).
J'ai 4 petites pièces, une douzaine de points lumineux, et une vingtaine de prises (pas de chauffage, ni chauffe eau, peut être un lave-linge plus tard)
Question 1 :
Quelle section de câble (6mm2, 10mm2, ou 16mm2) entre les 2 tableaux,
-si ils sont distants de 5 mètres ?
-Si ils sont distants de 15 mètres ?
Question 2 :
Combien de ces câbles dans une gaine de 20 ?
Question 3 :
J'envisage d'acheter un tableau électrique prééquipé (1rangée 6modules)
Lequel me conseillez vous ?
-Legrand (150euros)
-Siemens (100euros)
-1er prix (70 euros)
Énorme, mais vraiment énorme merci à tous ceux qui prendront du temps pour me répondre.
Quelle section de câble pour relier 2 tableaux ?
Re: Quelle section de câble pour relier 2 tableaux ?
Bonjour
1/ Vu ce que vous décrivez, du 6² protégé au départ par un disj 32A (7kW maxi) pourrait suffire.
Mais vu l'éventualité d'un lave-linge, je conseille du 10² (disj 40A) qui vous autorisera 9kW et qui sera un bon compromis. Le 16² (disj 63A) vous permettrait d'aller jusqu'à 14kW.
Ces sections sont valables tant sur 5m que sur 15m.
2/ Si vous parlez des conducteurs simples (H07V) :
- 2x6² dans ICTA de 20
- 1x10² dans ICTA de 20
- pas possible avec du 16²
si vous voulez mettre les 3 fils dans la même gaine :
- 3x6² : ICTA de 25
- 3x10² : ICTA de 32
- 3x16² : ICTA de 32
Si c'est du câble type R2V, il ne tiendra pas dans une gaine de 20, mais il peut être posé libre en apparent et dans les vides de construction.
3/ Il faut d'abord faire le bilan de vos besoins et comparer à ce qui est proposé dans ces tableaux. Il y aura peut être des éléments dont vous n'aurez pas besoin dans ces tableaux.
Evitez le 1er prix et préférence à Legrand. Il y a des sites internet où vous trouverez du matériel de marque à prix correct.
1 rangée 6 modules me semble trop juste pour l'usage prévu :
- 1 interrupteur différentiel 30mA 40A type A (2 modules)
- 2 circuits éclairage
- 3 circuits prises
- 1 circuit lave-linge
- peut être un sèche serviette pour la sdb ?
- 20% de libre
Donc au minimum 11 modules, soit un tableau de 13.

@+
1/ Vu ce que vous décrivez, du 6² protégé au départ par un disj 32A (7kW maxi) pourrait suffire.
Mais vu l'éventualité d'un lave-linge, je conseille du 10² (disj 40A) qui vous autorisera 9kW et qui sera un bon compromis. Le 16² (disj 63A) vous permettrait d'aller jusqu'à 14kW.
Ces sections sont valables tant sur 5m que sur 15m.
2/ Si vous parlez des conducteurs simples (H07V) :
- 2x6² dans ICTA de 20
- 1x10² dans ICTA de 20
- pas possible avec du 16²
si vous voulez mettre les 3 fils dans la même gaine :
- 3x6² : ICTA de 25
- 3x10² : ICTA de 32
- 3x16² : ICTA de 32
Si c'est du câble type R2V, il ne tiendra pas dans une gaine de 20, mais il peut être posé libre en apparent et dans les vides de construction.
3/ Il faut d'abord faire le bilan de vos besoins et comparer à ce qui est proposé dans ces tableaux. Il y aura peut être des éléments dont vous n'aurez pas besoin dans ces tableaux.
Evitez le 1er prix et préférence à Legrand. Il y a des sites internet où vous trouverez du matériel de marque à prix correct.
1 rangée 6 modules me semble trop juste pour l'usage prévu :
- 1 interrupteur différentiel 30mA 40A type A (2 modules)
- 2 circuits éclairage
- 3 circuits prises
- 1 circuit lave-linge
- peut être un sèche serviette pour la sdb ?
- 20% de libre
Donc au minimum 11 modules, soit un tableau de 13.

@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
