[renovation] section de cable et disjoncteur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Grumpf
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 2 août 2008 19:34
Contact :

[renovation] section de cable et disjoncteur

Message par Grumpf »

hello,

j'ai posté il y a qq jours
viewtopic.php?f=14&t=498
mais je me demande si c'est dans la bonne section puisque personne ne me répond :)
et apres tout ca n'avait rien a faire dans installation puisque c'est bien des questions cable,...

donc je reposte ici:
Grumpf a écrit :Bonjour,

j'ai acheté une très veille maison, et les circuits électriques sont tous en fonction du moment de l'installation "historique".
dans une partie de la maison: un neutre commun pour 3 phases
dans l'autre une installation version "bus informatique" en gros a chaque fois qu'on a besoin on met un domino et on rallonge... :-o
1/3 de la maison sur ce circuit (par chance en 2.5...)

en gros vous l'avez compris , on prend tout depuis le début et on recommence une installe propre.

j'ai fait une erreur de débutant la, j'ai calculé, pour ma chaufferie + buanderie , pompe a chaleur + machine a laver + seche linge ~= 10KW, en me référant a l'abaque trouvé sur ce site j'ai mis une paire de 10² (sur 18m). seulement les disjoncteur c'est soit 40 soit 63 donc soit 9k soit 14k.
dans mon cas est ce que je peux passer sur une protection en 63 du fait de la courte distance (18m) le 10² supportera ou je doit retirer du 16²?

2eme question est ce que je dois mettre un diff 30mA au départ ainsi qu'a l'arrivée de cette ligne entre mon tableau général & mon tableau de répartition chaufferie ?
(je protège la ligne par un diff au départ pour l'instant dans mon idée et je voulais un "inter" général sur le coffret mais pas forcement différentiel)

3eme question de novice , un coup je lis a droite type A et a gauche type AC pour les machine a laver, seche linge...
j'avais compris que le A était pour le four et les plaque et l'AC pour le reste, j'ai bon ?
Grumpf a écrit :je viens de lire ca : http://www.volta-electricite.info/threa ... id=1&cat=1
donc si je suis bien je suis bon pour mettre mon lave ligne, seche linge, lave vaisselle sur des type A , aujourd'hui en AC...
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: [renovation] section de cable et disjoncteur

Message par inspecteur »

bonjour

pour la première question juste un petit regard ici ==> http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605

pour la deuxième si en tête vous protéger par disjoncteur diff 30Ma pas besoin d'en rajouter un autres à l'arriver cela fait double fonction et oui vous pouvez mettre un inter sur le coffret mais il faut qu'il soit supérieure ou égale au disjoncteur amont (si en amont vous alimenter par un disj. diff 40A 30Ma l'inter doit être égal ou sup mais jamais inférieur) ou vous pouvez faire l'inverse un inter diff en tete et ensuite un disjoncteur sur le coffret

Pour la troisieme cliquez sur le lien ici ==> http://img1.imagilive.com/affiche/0808/exemple.png.htm

Vous trouverez certainement en partie votre bonheur ici ==> lien pdf hager nfc15-100 habitat

@+ ;-)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
Grumpf
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 2 août 2008 19:34
Contact :

Re: [renovation] section de cable et disjoncteur

Message par Grumpf »

c'est l'abaque que j'ai utilisé donc pour la 1 , la réponse est oui il faut retirer du 16² ?

pour la 2eme , c'est parfait !

mais pour la 3eme ca me conforte dans mon pb, je vois un lage linge en A mais le lavevaiselle en AC le four en AC et les plaques en A ?..
je suis a la recherche d'une liste de ce qui doit etre sur du A sinon dans le doute j'y colle tout les circuit spécialisé j'ai bon ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: [renovation] section de cable et disjoncteur

Message par pericles »

bonjour, voir le schéma type ci-apres concernant l'inter differentiel type A
géneralement on alimente 2 circuits specialises (plaque de cuisson - lave linge) + 2 autres circuits non spécialisés

le lien pour le schéma http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ma100m.pdf

salutations
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités