Couleur bleu neutre obligatoire?
Couleur bleu neutre obligatoire?
Bonjour,
J'ai cablé toute mon installation de chauffage électrique en R2V à 4 conducteurs pour avoir un fil pilote, et je viens de me rendre compte que je me suis trompé de référence, j'ai pris un 4G terre/gris/marron/noir ... donc je n'ai pas de bleu pour le neutre...
Est-ce que utiliser le gris pour le neutre en mettant un morceau de thermoretractable bleu sur le fil à chaque extrémité est quelque chose de propre ou c'est un motif de non conformité par le consuel?
J'ai cablé toute mon installation de chauffage électrique en R2V à 4 conducteurs pour avoir un fil pilote, et je viens de me rendre compte que je me suis trompé de référence, j'ai pris un 4G terre/gris/marron/noir ... donc je n'ai pas de bleu pour le neutre...
Est-ce que utiliser le gris pour le neutre en mettant un morceau de thermoretractable bleu sur le fil à chaque extrémité est quelque chose de propre ou c'est un motif de non conformité par le consuel?
Re: Couleur bleu neutre obligatoire?
Bonsoir
Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur bleu clair.
Il n'existe pas d'exception à cette règle, même en mettant un repérage.
Reste qu'avec un peu de gaine thermorétractable bleu, cela passera peut être au niveau du consuel.
@+
Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur bleu clair.
Il n'existe pas d'exception à cette règle, même en mettant un repérage.
Reste qu'avec un peu de gaine thermorétractable bleu, cela passera peut être au niveau du consuel.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Couleur bleu neutre obligatoire?
Bonsoir
Je confirme qu'avec du thermoretractable ou simplement du scotch c'est Ok au niveau conformité, par contre il ne faut a aucun endroit que l'on puisse voir apparaitre la couleur d'origine du conducteur.
A+
Je confirme qu'avec du thermoretractable ou simplement du scotch c'est Ok au niveau conformité, par contre il ne faut a aucun endroit que l'on puisse voir apparaitre la couleur d'origine du conducteur.
A+
Re: Couleur bleu neutre obligatoire?
Merci de vos réponses. Je vais gainer toute la partie apparente en thermo, comme ça ce sera propre (tableau et boite de connexion). Ce n'est qu'un seul fil au niveau du tableau et comme ce sont des cables c'est vrai que c'est pas compliqué de faire un éventuel repérage...
- fabrice57200
- Assidu

- Messages : 117
- Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
- Contact :
Re: Couleur bleu neutre obligatoire?
Bonjour,
la norme NFC 15-100 impose deux obligation au niveau des couleurs :
- couleur bleu pour le neutre
- couleur jaune/vert pour la terre
la norme NFC 15-100 impose deux obligation au niveau des couleurs :
- couleur bleu pour le neutre
- couleur jaune/vert pour la terre
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7383
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Couleur bleu neutre obligatoire?
salutatous
pour finaliser la chose :
Bonne lecture...
@+
pour finaliser la chose :
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la
couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous
usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des
câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux
servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de
conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.
d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de
l'isolation n'est pas nécessaire.
Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors
de l'installation :
- par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection,
- par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.
Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à
celle des conducteurs de phase correspondants.
Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé
par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où
l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion.
Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b et c cidessus.
Bonne lecture...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Couleur bleu neutre obligatoire?
bonjour à tous,
j'amène ma pierre à l'édifice:
@+
j'amène ma pierre à l'édifice:
dans le cas de cable multi-conducteurs,tous les fils sont noirs et le neutre porte le chiffre "1",dans ce cas précis un neutre peut donc étre en noir .....fabrice57200 a écrit :la norme NFC 15-100 impose deux obligation au niveau des couleurs :
- couleur bleu pour le neutre
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7383
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Couleur bleu neutre obligatoire?
Didier62 a écrit :bonjour à tous,
j'amène ma pierre à l'édifice:
dans le cas de cable multi-conducteurs,tous les fils sont noirs et le neutre porte le chiffre "1",dans ce cas précis un neutre peut donc étre en noir .....fabrice57200 a écrit :la norme NFC 15-100 impose deux obligation au niveau des couleurs :
- couleur bleu pour le neutre
@+
Salut
c'est déjà dit dans l'article que j'ai cité
514.3 Repérage des conducteurs isolés
(...)
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la
couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous
usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des
câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Couleur bleu neutre obligatoire?
Bonsoir,
Petite info,en Belgique la couleur bleu est obligatoire pour le neutre sur toute la longueur du conducteur.
Perenoel 123.
Petite info,en Belgique la couleur bleu est obligatoire pour le neutre sur toute la longueur du conducteur.
Perenoel 123.
-
Invité
Re: Couleur bleu neutre obligatoire?
alors il faut sortir le conducteur, le scotcher en bleu et le remettre dans la gaine ???? (histoire belge évidement...) 
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités

