Liaison B

Message par degégé »

Bonjour,
Pour une liaison B en partant du disjoncteur général dans le coffret limite de propriété est-ce que je dois raccorder le 2x16² sur un interrupteur 63A avant d'aller sur les répartiteurs du tableau.
merci pour vos réponses.
bien cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Liaison B

Message par GAS »

Bonjour,
Dans le cas où le dispositif général de commande et de protection n'est pas directement accessible ou ne se situe pas dans l'habitation, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (s/§ 771.46.1 NFC 15-100).
Dans votre cas de figure vous devez effectivement en prévoir un à l'origine de votre tableau général de distribution..
Cordialement
GAS