Bonjour,
Pour une liaison B en partant du disjoncteur général dans le coffret limite de propriété est-ce que je dois raccorder le 2x16² sur un interrupteur 63A avant d'aller sur les répartiteurs du tableau.
merci pour vos réponses.
bien cordialement.
Liaison B
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Liaison B
Bonjour,
Dans le cas où le dispositif général de commande et de protection n'est pas directement accessible ou ne se situe pas dans l'habitation, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (s/§ 771.46.1 NFC 15-100).
Dans votre cas de figure vous devez effectivement en prévoir un à l'origine de votre tableau général de distribution..
Dans le cas où le dispositif général de commande et de protection n'est pas directement accessible ou ne se situe pas dans l'habitation, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (s/§ 771.46.1 NFC 15-100).
Dans votre cas de figure vous devez effectivement en prévoir un à l'origine de votre tableau général de distribution..