VAREE a écrit :Bonjour
Merci pour vos conseils.
Le moteur ALSTHOM équipé d'un condensateur de 90mF fonctionne en 220 mono, pour l'instant à vide.
Quelle est la meilleure façon de brancher ce moteur sur le secteur et avec quel équipement (interrupteur, inverseur...) ?
Merci d'avance et cordiales salutations
Bonjour,
L'absence de réponse indique peut-être que j'ai dû mal formuler ma question.
J'ai l'intention d'installer un coupe circuit de 16A sur mon tableau électrique et de relier celui-ci à un bouton interrupteur-inverseur avec du fil de 2,5 mm² afin d'actionner le moteur (1.7kw) dans les deux sens.
Je voudrai savoir si cette installation est correcte.
Merci pour votre réponse et cordiales salutations
Invité

Re: faire tourner moteur 380 tri à partir 220 mono

Message par Invité »

Bonsoir,

Si vous voulez faire un démarrage en direct je dirais qu'un démarreur composé d'un disjoncteur contre court-circuits suivi d'un contacteur et d'un dispositif de protection thermique suffisent. Vous pouvez éventuellement remplacer le contacteur par un commutateur à cames.

Pour les câbles 1.5 mm² c'est jusqu'à 16A et 2.5mm² jusqu'à 20A, mais peut-être que la législation en France est différente je ne la connais pas..

PS : vous dites 90 mF, ne voulez-vous pas dire 90 µF ???

Cordialement.
Invité

Re: faire tourner moteur 380 tri à partir 220 mono

Message par Invité »

Bonjour,

Merci à abaddon pour sa réponse.
En ce qui concerne l'unité de capacité des condensateurs, les deux écritures sont d'autant plus admises que µ lettre de l'alphabet grec, mu en français, correspond à m qui est l'abréviation de micro (microFarad).
Je suis toujours intéressé par l'avis de labobine au sujet du raccordement de ce moteur, qui a jusqu'à présent suivi mes intérrogations.

Cordiales salutations à tous.
Invité

Re: faire tourner moteur 380 tri à partir 220 mono

Message par Invité »

Bonsoir
VAREE a écrit :En ce qui concerne l'unité de capacité des condensateurs, les deux écritures sont d'autant plus admises que µ lettre de l'alphabet grec, mu en français, correspond à m qui est l'abréviation de micro (microFarad).
Heureux de l'apprendre. On m'a toujours dit que le m était pour "milli" (10^-3). Comment différencier alors 1 millifarad de 1 microfarad ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fi ... nit%C3%A9s

Cordialement ;-)
Invité

Re: faire tourner moteur 380 tri à partir 220 mono

Message par Invité »

Bonjour,

Pour abaddon: 1µF=1/1000000 F

J'attends toujours des précisions de labobine pour mon problème de branchement de mon moteur au tableau 220v.

Merci et cordiales salutations à tous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: faire tourner moteur 380 tri à partir 220 mono

Message par Candela »

Bonjour,
VAREE a écrit :[quote="VAREE"
J'ai l'intention d'installer un coupe circuit de 16A sur mon tableau électrique et de relier celui-ci à un bouton interrupteur-inverseur avec du fil de 2,5 mm² afin d'actionner le moteur (1.7kw) dans les deux sens.
Je voudrai savoir si cette installation est correcte.
Vous ne pouvez pas inverser simplement les deux fils d'alimentation pour changer de sens de marche, ce sera inopérant. Voici un schéma.
Cordialement
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: faire tourner moteur 380 tri à partir 220 mono

Message par Labobine »

Bonjour,
Je vais vous justifier mon silence simplement en vous disant que je ne suis pas un "généraliste", ma spécialité c'est les moteurs mais pas du tout leur installation, et je préfère laisser la place à mes amis contributeurs du forum.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: faire tourner moteur 380 tri à partir 220 mono

Message par Invité »

bonjour, à tous alors je me lance pour poser une question à la quelle je ne trouve pas de réponse depuis samedi, à moins de ne pas avoir cherché au bon endroit.
voila qu'elle est la formule pour calculer l'intensité d'un moteur tri/380V aprés transformation à l'aide d'un condensateur pour le faire fonctionner en mono 220V ??.
merci pour vos infos qui sont une mine pour moi.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: faire tourner moteur 380 tri à partir 220 mono

Message par Labobine »

Bonjour,
L'intensité est celle marquée sur la plaque signalétique pour le tri 220
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: faire tourner moteur 380 tri à partir 220 mono

Message par Invité »

Re,
et bien votre réponse ne me surpprend pas, donc je vais me permettre de rentrer dans les précisions le moteur est plaqué
230V 1435tr/mn 1.5Kw 6.2A cosphi0.81
380V 1.5Kw 3.6A
aprés la modification par ajou de deux condensateurs un de 60mF et 25 mF en // la mesure d'intensité effectué a la pince sur la phase est comprise entre 3.5 et 3.6.

et je n'est pas d'explication.