Bonjour,
Depuis quelle année la norme 17-200 impose elle une protection différentielle sur des départs de mâts?
Merci par avance
Greg
Eclairage Public
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Eclairage Public
Bonjour,
la norme 17-200 de mars 2007 impose effectivement la protection différentielle (applicable au 20/09/2007)
Il me semble cependant qu'a la parution de la norme NFC15-100 de 2002 une fiche d'interprétation parlait déja de la mise en oeuvre de dispositifs différentiels pour l'éclairage public, la norme n'autorisant plus l'emploi de dispositifs de protection contre les surintensités pour assurer la protection contre les contacts indirects en schéma TT.
Peut être qu'une autre personne pourra confirmer
Cordialement
la norme 17-200 de mars 2007 impose effectivement la protection différentielle (applicable au 20/09/2007)
Il me semble cependant qu'a la parution de la norme NFC15-100 de 2002 une fiche d'interprétation parlait déja de la mise en oeuvre de dispositifs différentiels pour l'éclairage public, la norme n'autorisant plus l'emploi de dispositifs de protection contre les surintensités pour assurer la protection contre les contacts indirects en schéma TT.
Peut être qu'une autre personne pourra confirmer
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Eclairage Public
Bonsoir,
Depuis la fiche d’interprétation 17–200–F2 de mai 2003 de la norme NF C 17–200 de mai 1997,
dans le schéma TT l’emploi de dispositifs de protection à maximum de courant (fusibles ou disjoncteurs)
n’est plus autorisé pour assurer la coupure automatique au premier défaut d’isolement :
cela en raison de la difficulté d’obtenir et de maintenir les valeurs de résistance de prise de terre très faibles qui seraient nécessaires.
Cette coupure automatique doit donc être réalisée par des dispositifs à courant différentiel résiduel (DDR).
Source page 14 : http://contenus-en-ligne.editionsdumoni ... messages=0
Cordialement
Depuis la fiche d’interprétation 17–200–F2 de mai 2003 de la norme NF C 17–200 de mai 1997,
dans le schéma TT l’emploi de dispositifs de protection à maximum de courant (fusibles ou disjoncteurs)
n’est plus autorisé pour assurer la coupure automatique au premier défaut d’isolement :
cela en raison de la difficulté d’obtenir et de maintenir les valeurs de résistance de prise de terre très faibles qui seraient nécessaires.
Cette coupure automatique doit donc être réalisée par des dispositifs à courant différentiel résiduel (DDR).
Source page 14 : http://contenus-en-ligne.editionsdumoni ... messages=0
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités