Bonsoir,
La différence de section vient du fait que nous n'utilisons pas la même résistivité,je prends la valeur 0,017 et vous 0,021 ce qui me semble bizarre car en visitant différents sites concernant la résistivité du cuivre,on peut lire que la résistivité du cuivre est 0,01724.Valeur arrondie à 0,017.
Perenoel 123.
Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Bonjour,
C'est exact, perenoel123 a raison. Je me suis "embrouillé" dans les chiffres. Merci d'avoir rectifié
Cordialement,
Max
C'est exact, perenoel123 a raison. Je me suis "embrouillé" dans les chiffres. Merci d'avoir rectifié

Cordialement,
Max
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Bonsoir à tous,
Suivant NF C15 100 et le guide UTE C 15-105.
La résistivité à prendre en compte pour le calcul de la chute de tension est :
Pour les conducteurs âmes en cuivre : 0,023 Ωmm²/m
Pour les conducteurs âmes en aluminium : 0,037 Ωmm²/m
• conducteur cuivre : pour le calcul de la chute de tension on retiendra ρ1 = 0,023 Ω mm² / m
soit 1,25 x 0,01851 Ω mm² / m ( ρ0 = résistivité à 20°C )
• conducteur aluminium : pour le calcul de la chute de tension on retiendra ρ1 = 0,036 Ω mm² / m
soit 1,25 x 0,0294 Ω mm² / m (ρ0 = résistivité à 20°C )
source : UTE C15 105 Tableau GA – Valeurs de la résistivité des conducteurs
voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... c15105.pdf
cordialement
Suivant NF C15 100 et le guide UTE C 15-105.
La résistivité à prendre en compte pour le calcul de la chute de tension est :
Pour les conducteurs âmes en cuivre : 0,023 Ωmm²/m
Pour les conducteurs âmes en aluminium : 0,037 Ωmm²/m
• conducteur cuivre : pour le calcul de la chute de tension on retiendra ρ1 = 0,023 Ω mm² / m
soit 1,25 x 0,01851 Ω mm² / m ( ρ0 = résistivité à 20°C )
• conducteur aluminium : pour le calcul de la chute de tension on retiendra ρ1 = 0,036 Ω mm² / m
soit 1,25 x 0,0294 Ω mm² / m (ρ0 = résistivité à 20°C )
source : UTE C15 105 Tableau GA – Valeurs de la résistivité des conducteurs
voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... c15105.pdf
cordialement
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Re,
Pericles, là, on cherche une section à partir de renseignements parmi lesquels il y a une chute de tension. Tu penses que ce tableau est aussi valable dans ce sens là ?
Rah les normes ...
Cordialement,
Max
Pericles, là, on cherche une section à partir de renseignements parmi lesquels il y a une chute de tension. Tu penses que ce tableau est aussi valable dans ce sens là ?

Rah les normes ...

Cordialement,
Max
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
bonsoir Max,
Si l’on connaît , ou bien l’on a défini la chute de tension
pour rechercher la section, il suffit de permuter les termes u et S
voir exemple ci-joint
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... riphas.pdf
cordialement
Si l’on connaît , ou bien l’on a défini la chute de tension
pour rechercher la section, il suffit de permuter les termes u et S
voir exemple ci-joint
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... riphas.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités