Re: Calculer la section d'un cable

Message par RFco »

perenoel123 a écrit :
kevelec a écrit :Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;
Bonsoir,
La section de câble nécessaire est 25² pour une chute de tension de 3V
Perenoel 123.

bonjour perenoel123

désolé, mais vous n'avez pas pris en compte les éléments donnés : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Calculer la section d'un cable

Message par Invité »

Bonsoir,
Tension 240V
Dans tous les cas la chute de tension de 2% soit 4,8V.
Calibre disjoncteur 30A section calculée 6,375mm² soit 10²
Calibre disjoncteur 60A section calculée 12,75mm² soit 16²
Calibre disjoncteur 90A section calculée 19,125mm² soit 25²
Perenoel 123.